求助,硝化系统崩溃

[复制链接]
罗俊华 | 2022-10-19 10:07:10 来自手机 | 显示全部楼层
投糖,大量投糖解毒。 wechat_upload1666145171634f5b93402bb
wechat_upload1666145109634f5b55a7aaf
wechat_upload1666145131634f5b6bf3884
wechat_upload1666145152634f5b80b4bbd
wechat_upload1666145190634f5ba6376d8
wechat_upload1666145204634f5bb4e5a96
回复

使用道具 举报

罗俊华 | 2022-10-19 10:08:58 来自手机 | 显示全部楼层
氧化沟活性恢复及硝化系统复建

一:涉及理论点:
1,        硝化反应:
硝化细菌的生命活动:
亚硝酸细菌(又称氨氧化菌),将氨氧化成亚硝酸。反应式:
2NH3+3O2→2HNO2+2H2O+158kcal(660kJ)。
硝酸细菌(又称亚硝酸氧化菌),将亚硝酸氧化成硝酸。反应式:
HNO2 + 1/2 O2= HNO3, -⊿G= 18 kcal。
亚硝酸菌和硝酸菌统称为硝化菌,属化能自养菌。硝化菌对pH的变化十分敏感,最佳pH是8.0~8.4,适宜温度是20~30℃。硝化处理过程中,生化需氧量浓度不宜过高,否则会使自养型的硝化菌得不到优势,硝化反应无法进行。其最佳溶氧是1-3.溶氧在10以前会受显著影响。
2,        氧化沟
氧化沟里面的细菌是一个群体。所有细菌共享一个生态位。其中在有氧条件下,各种好氧异养菌会强势,好氧自养型会比较弱势。硝化细菌是好氧自养型细菌,最坑爹的是硝化细菌(两种)没有线粒体,战力是渣中渣,但是也有好处就是哪里都能活。
氧化沟的细菌和阴阳物资及分泌物会融合中菌胶团,菌胶团为细菌的生长和繁衍提供良好的条件。单独的细菌非常容易死掉,而起不容易获得生命活动的所有物资。。要点:菌胶团是多种细菌的集合体,细菌间形成了互助合作,互相帮助。两种硝化反应细菌也生活在菌胶团,自由水体也有。
3,        orp,点位计反应的是氧化还原反应的强弱。负数为还原反应,正数为氧化反应。
4,        次氯酸钠和氨氮的反应
NH3(aq)+HClO(aq)═NH2Cl(aq)+H2O(I)
2NH2Cl(aq)+HClO(aq)═N2(g)+H2O(I)+3HCl(aq)

分解步骤
NaClO + H2O —→ HClO + NaOH
NH3 + HClO —→ NH2Cl + H2O
NH2Cl + HClO —→ NHCl2 + H2O
NHCl2 + H2O —→ NOH + 2Cl- + 2H+
NHCl2 + NOH —→ N2↑ + HClO + H+ + Cl-
总反应方程式为:
2NH3 + 2NaClO —→ N2↑ + 3H2O + 3NaCl
在碱性且氨氮大于4的情况下,次氯酸根会被完全消耗掉,会增加水体氯离子和纳离子。我厂全盐量在1000以下,远远低于会产生影响的浓度。

二:异常情况及原因分析
异常情况,氧化沟曝气后溶氧下降很慢,降到1后不在下降。氧化沟不能处理氨氮,镜检还有活着的原生生物。氧化沟没有大量浮泥,而污泥没有发黑发臭。
原因分析:从各种异常情况汇总起来分析应该是氧化沟进入异常物质,导致氧化沟污泥出现中毒,污泥目前没有完全死亡。
三:草案,
1,        第一步置换水体,降低水体毒性。
2,        第二步加糖,闷曝激活污泥。
3,        第三步复建氧化沟污泥的硝化系统。激活污泥后,曝气,消耗营养物质,让硝化细菌成为强势菌种。
四:具体操作。
1,        应急a,旋流沉沙池,开启曝气机和冲砂,为调节池增加溶氧(效果很烂)。
b,回流二沉池废水,防止氨氮超标。
C,关闭1号氧化沟放空,保证进水正常。
2,        解毒激活污泥:第一步,尽量放空2号氧化沟污水,(因为中毒物质不明,如果是重金属会在水体下部,最好是开下部放空阀,但是因为污泥会走掉,最主要的是污水管不畅)。并抽满调节池,降低一级泵位置为最低液位。我要这个好水。放空2号氧化沟后不在开启一级泵
第二步,超越水解池,注入新鲜好水(水解池不清楚状况)
第三步,曝气投加平常3倍及以上的糖。
第四步,镜检,看有无活跃细菌,有活跃细菌,进入第五步。
第五步,氧化沟镜检正常,特征是有钟虫。说明水体已经正常。停止投糖,继续闷曝,消耗掉氧化沟所有营养物质。
(注意整个过程曝气不能关,保证有氧气不断进入池体)
3,        复建硝化系统
第一步:硝化细菌是好氧自养细菌,我们为其创造条件生长,并抑制竞争者。竞争者是好氧异样细菌。方法是曝气消耗营养物质。断了异养细菌的活路(注意,细菌在不利条件下活性把持一般12小时,耐受是24小时。也就是再次激活的时间必须在48小时内.8小时内细菌还是伸展状态,8-12小时细菌会缩小其表面)
第二步:观察氧化沟ph,保证ph一直在7以上。溶氧不能低于2,不能高于10 。
第三步:每两个小时检查一次氨氮。观察氧化沟表面有无糖泡,或者测cod。
第四步:若无法构建硝化系统,说明水体有干扰物质,需重新更换水体。
第五步:氨氮有下降,且下降至6以下后恢复出水,第一次出水不能太多,不超过整体水量的三份之一。以防整个系统被冲击。


五:关键节点
1,        第一点:激活氧化沟,激活氧化沟方式是排毒,加糖,闷曝。
2,        第二点:复建硝化系统的时候,一定要保证菌胶团存在,也就是整个氧化沟的活性。
3,        第三点:重新恢复生产过程要投加次氯酸钠,防止超标。刚开始出水不能过多。


其他知识点
wechat_upload1666145321634f5c2974f4a

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
永久28 + 2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-10-19 10:21:41 | 显示全部楼层
神马 发表于 2022-10-18 10:30
气温前段时间有点降低最近正常。运行参数基本没异动,硝化反应2天时间内就崩溃,怀疑是进水,市政常有垃 ...

哦 那这个可能就是冲击了 渗滤液量大吗
回复

使用道具 举报

流浪篝火者 | 2022-10-19 11:08:41 来自手机 | 显示全部楼层
测一下进水BOD看看
回复

使用道具 举报

小学生29095 | 2022-10-19 18:28:11 来自手机 | 显示全部楼层
硝化菌受抑制了,常规的硝化菌,对有机底物浓度比较敏感,有机物上升后,可能会导致硝化菌成为劣势菌群,可以投加一些专用的氨氮降解菌剂,这样以后就后运行了,即便工艺偶有波动,出水指标也不会受影响。
回复

使用道具 举报

打工的亮仔 | 2022-10-19 20:40:18 来自手机 | 显示全部楼层
硝化系统都崩溃了,你还敢继续投加碳源?你这是彻底让硝化细菌无路可走。
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2022-10-19 21:45:22 来自手机 | 显示全部楼层
神马 发表于 2022-10-19 06:25
50kg葡萄糖

7万方你补50㎏的葡萄糖有作用吗?
回复

使用道具 举报

神马 | 2022-10-20 01:02:28 来自手机 | 显示全部楼层
打工的亮仔 发表于 2022-10-19 20:40
硝化系统都崩溃了,你还敢继续投加碳源?你这是彻底让硝化细菌无路可走。 ...

没完全崩溃,硝化速率很低了。葡萄糖投在厌氧区,进水cod太低了
回复

使用道具 举报

神马 | 2022-10-20 01:04:04 来自手机 | 显示全部楼层
站在原地,等 发表于 2022-10-19 21:45
7万方你补50㎏的葡萄糖有作用吗?

硝化细菌不需要有机碳源,进水cod低,在厌氧区投加。
回复

使用道具 举报

神马 | 2022-10-20 01:06:08 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2022-10-19 10:21
哦 那这个可能就是冲击了 渗滤液量大吗

量大,以前没事,近期可能是硝化系统弱了
回复

使用道具 举报