【求教】调试期间生化池沉降性能差,怎么处理?

[复制链接]
墨箫子17753 | 2022-10-17 16:02:59 来自手机 | 显示全部楼层
个人认为是无机泥多了,如果可以,在保证出水COD的情况下增加碳源继续培菌,保证工业废水没有ss进入系统,后面SV30增加了就慢慢排泥,如果要马上好看的话就加点PAC
回复

使用道具 举报

怀璧。 | 2022-10-17 16:59:30 来自手机 | 显示全部楼层
流浪篝火者 发表于 2022-10-17 12:32
调多久了,出现过稳定期不

之前因为过曝死过一批污泥,新加的污泥已经有一个月了
回复

使用道具 举报

怀璧。 | 2022-10-17 17:02:43 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2022-10-17 12:48
出水二三十的COD是二沉还是指最终?

二沉池cod比出水就多几,二沉池后是气浮池和活性炭滤池,没得明显去除cod的环节了。cod相对稳定,偶然会受进水影响波动
回复

使用道具 举报

怀璧。 | 2022-10-17 17:04:03 来自手机 | 显示全部楼层
墨箫子17753 发表于 2022-10-17 16:02
个人认为是无机泥多了,如果可以,在保证出水COD的情况下增加碳源继续培菌,保证工业废水没有ss进入系统, ...

现在也是在调整加药,系统内在排泥了,近期会调试污泥脱水系统,但是离能污泥外运还有一段时间
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-10-18 07:31:43 | 显示全部楼层
怀璧。 发表于 2022-10-17 17:02
二沉池cod比出水就多几,二沉池后是气浮池和活性炭滤池,没得明显去除cod的环节了。cod相对稳定,偶然会 ...

进水水质低 你们目前算下来的负荷有多少?
回复

使用道具 举报

怀璧。 | 2022-10-18 13:21:22 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2022-10-18 07:31
进水水质低 你们目前算下来的负荷有多少?

水量负荷是接近100%的,进水cod设计是300,实际最近进水cod不到100
回复

使用道具 举报

。234071 | 2022-10-18 21:40:53 来自手机 | 显示全部楼层
进水负荷太低了,可以增加进水有机物,或者排泥降低污泥浓度提高污泥负荷。
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-10-19 10:22:09 | 显示全部楼层
怀璧。 发表于 2022-10-18 13:21
水量负荷是接近100%的,进水cod设计是300,实际最近进水cod不到100

那就低负荷了
回复

使用道具 举报

怀璧。 | 2022-10-19 11:23:35 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2022-10-19 10:22
那就低负荷了

四万方一天的池子,现在800L/h的乙酸钠流量,还要再加吗😂😂😂。现在污泥还不能外运,只有在系统内排一小部分
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-10-19 12:25:11 | 显示全部楼层
怀璧。 发表于 2022-10-19 11:23
四万方一天的池子,现在800L/h的乙酸钠流量,还要再加吗😂😂😂。现在污泥还不能外运, ...

意思污泥现在没法处理了。这能不排泥了?
回复

使用道具 举报

本版积分规则