A2O工艺,进水PH8.0左右,出水PH以前在8.2左右

[复制链接]
游泳选手 | 2022-10-13 13:07:35 | 显示全部楼层
没有如果 发表于 2022-10-13 12:19
补充一点:设计最大进水量485方/天,现在加到530方/天,氨氮没超我就一直这样进水,倒霉的是PH降得快,估计 ...

投加碳源,降低污泥浓度
回复

使用道具 举报

Nevermore | 2022-10-13 13:26:09 来自手机 | 显示全部楼层
Ph低那是被消化掉的吧。
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-10-13 13:42:31 | 显示全部楼层
没有如果 发表于 2022-10-13 12:16
氨氮0.5左右很少超过1

7.2还好吧,再降的话就补充碱吧
回复

使用道具 举报

SuperKingW65843 | 2022-10-14 09:53:03 来自手机 | 显示全部楼层
这个沉降比跟我之前的焦化废水挺像,有一部分死泥了,加葡萄糖和磷盐,加大内外回流,适当排泥,把死泥置换出去
回复

使用道具 举报

没有如果 | 2022-10-14 10:15:53 来自手机 | 显示全部楼层
游泳选手 发表于 2022-10-13 13:07
投加碳源,降低污泥浓度

污泥浓度已经18-20了,加碳源的意思是进水COD低了么?但是我出水COD还是比较高啊,1700-1800啊
回复

使用道具 举报

没有如果 | 2022-10-14 10:19:05 来自手机 | 显示全部楼层
SuperKingW65843 发表于 2022-10-14 09:53
这个沉降比跟我之前的焦化废水挺像,有一部分死泥了,加葡萄糖和磷盐,加大内外回流,适当排泥,把死泥置换 ...

磷酸盐么?内回流还可以加一半,外回流是吧超滤都开启加大超滤浓水回流么?排泥的话我每天都在往厌氧补硝化泥大约70吨左右,脱泥这几天倒是没有脱。
回复

使用道具 举报

没有如果 | 2022-10-14 10:19:51 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2022-10-13 13:42
7.2还好吧,再降的话就补充碱吧

厌氧过来的PH挺高的啊,8.0-8.2左右。
回复

使用道具 举报

没有如果 | 2022-10-14 10:21:46 来自手机 | 显示全部楼层
Secretariat 发表于 2022-10-13 12:27
前端物化优化一下,药剂种类以及加药量方面,提高物化的去除效率,有混凝沉降不,有气浮不 ...

前端只有调节池和UASB,前端运行了5年了,没加过药剂。调节池COD只有15000-18000
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-10-14 10:57:42 | 显示全部楼层
没有如果 发表于 2022-10-14 10:19
厌氧过来的PH挺高的啊,8.0-8.2左右。

那就继续观察吧,看生化池是否还会继续降低
回复

使用道具 举报

没有如果 | 2022-10-14 11:07:29 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2022-10-14 10:57
那就继续观察吧,看生化池是否还会继续降低

以前PH值高也恼火,现在PH降了也心慌。
回复