电控柜 控制电路产生感应电压,怎么处理? ...
返回列表
发新帖
电控柜 控制电路产生感应电压,怎么处理?
[复制链接]
1125
|
1
|
2022-9-29 10:18:38
|
显示全部楼层
|
阅读模式
目前一个项目设备带控制柜:主要提供一台0.55KW电机供电,以及向中控室提供电机启停、状态等干接点信号,从现场反馈的问题,电机能正常启停,但是信号电缆产生了20V左右感应电压,造成了与中控室不能通讯,排查了好多问题,无法解决,请大神们分析。
回复
使用道具
举报
diao0806
|
2022-10-4 15:21:20
来自手机
|
显示全部楼层
检查信号线是否与主电缆共槽或管铺设,另外是否为带屏蔽的信号线?