沉降比上清液混浊,请教一下什么问题啊?

[复制链接]
放牛班班长 | 2022-9-28 14:02:25 | 显示全部楼层
设计规模多少 实际进水多少
回复

使用道具 举报

杨鹤 | 2022-9-28 16:43:56 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2022-9-28 14:02
设计规模多少 实际进水多少

设计3.5万方,满负荷
回复

使用道具 举报

一心向北 | 2022-9-28 18:04:51 来自手机 | 显示全部楼层
泥中无机质多,要么进水问题,要么工艺控制负荷问题。
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2022-9-28 19:20:39 来自手机 | 显示全部楼层
低负荷,污泥解体了吧
回复

使用道具 举报

德才 | 2022-9-28 20:30:23 来自手机 | 显示全部楼层
污泥没有什么活性,进水底料不足,控制一下溶解氧,如果公司有钱适当加点葡萄糖。

回复

使用道具 举报

港强 | 2022-9-28 21:04:40 来自手机 | 显示全部楼层
有条件做个
mlvss污泥有效成分估计不多
回复

使用道具 举报

杨鹤 | 2022-9-28 21:36:46 来自手机 | 显示全部楼层
德才 发表于 2022-9-28 20:30
污泥没有什么活性,进水底料不足,控制一下溶解氧,如果公司有钱适当加点葡萄糖。

...

溶解氧应该怎么控制
回复

使用道具 举报

碧海王 | 2022-9-28 22:17:46 来自手机 | 显示全部楼层
杨鹤 发表于 2022-9-28 13:09
已经补充碳源了,还有什么更好的办法

降低污泥浓度,缩短停留时间。
为人类奉献碧水蓝天,给未来留下更多资源!
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-9-29 08:01:10 | 显示全部楼层
杨鹤 发表于 2022-9-28 16:43
设计3.5万方,满负荷

你们这个进水水质低,没检查下管网,是不是有地下水或者雨水河水进来
回复

使用道具 举报

流浪篝火者 | 2022-9-29 12:13:23 来自手机 | 显示全部楼层
少养点泥,实验一下看行不行
回复

使用道具 举报

本版积分规则