缺氧池停留时间的计算,加不加上回流量?

[复制链接]
查看2570 | 回复5 | 2022-9-17 15:08:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师我想请教一下,在能保证缺氧池DO为零的情况下,是不是回流越大越好,那缺氧池停留时间要不要加上这个回流量啊。因为我这缺氧池比较小,如果停了时间要加上回流量的话,200%的回流那停留时间可能只有一个多小时了

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
SARAOE + 1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

SARAOE | 2022-9-17 15:48:35 来自手机 | 显示全部楼层
保证缺氧池缺氧环境下,内回流越高,脱氮效率越高!
对于缺氧池的停留时间,文献中也没有详细的介绍,规范中也只是给了一个范围,缺氧池停留时间的计算,外回流R是要计算到内的,这个是没有异议的,一般认为进水量是(1+R)*Q,所以,一般认为缺氧池停留时间HRT=V/(1+R)*Q!
但是缺氧池的停留时间到底算不算内回流,我们按宏观上看的,假如内回流比r=4,我们就认为水是回流4次的,所以,虽然每一次停留时间短,但是4次加起来,停留时间是一样的,抵消了内回流的影响!这个还是有个前提条件就是缺氧池出口碳源已经全部消耗掉,如果满足不了这个条件,说明缺氧池小了,没办法提高内回流比了!
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2022-9-17 16:06:28 来自手机 | 显示全部楼层
缺氧区的停留时间不需要算回流的,因为不管怎么算回流,缺氧池进入的污染物用量是没有变化的。缺氧池一般用反硝化负荷去核算,反硝化的污泥负荷一般选0.05kgTN/kgMLSS·d
回复

使用道具 举报

卑微的调试员 | 2022-9-17 16:11:00 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2022-9-17 15:48
保证缺氧池缺氧环境下,内回流越高,脱氮效率越高!
对于缺氧池的停留时间,文献中也没有详细的介绍,规范 ...

多谢老师
回复

使用道具 举报

卑微的调试员 | 2022-9-17 16:11:15 来自手机 | 显示全部楼层
曹佩 发表于 2022-9-17 16:06
缺氧区的停留时间不需要算回流的,因为不管怎么算回流,缺氧池进入的污染物用量是没有变化的。缺氧池一般用 ...

多谢老师
回复

使用道具 举报

liulaodiao | 2026-1-7 00:46:45 来自手机 | 显示全部楼层
曹佩 发表于 2022-9-17 16:06
缺氧区的停留时间不需要算回流的,因为不管怎么算回流,缺氧池进入的污染物用量是没有变化的。缺氧池一般用 ...

感谢分享