二沉池两池出水差别较大,还望污师们帮我。

[复制链接]
查看1251 | 回复38 | 2022-9-14 10:48:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
二沉池后接混凝沉淀池,出水数据没有影响。两池A池出水混浊,发黄,泥水分离不好。B池出水较A池要清澈的多。现在的外回流比是100% 这种情况已经两个星期了。  怀疑是不是A池回流比B池大,做的调整是降低A池的回流,关了点回流阀门。但是并没有明显的变化。还请大家帮我分析下。附图,前三张是a池,后两张是b池。   -----分割线 -----  今天早上取的两二沉池进水的sv30。如图,两池水感觉是一样的,不太像是生化部分出的问题。
wechat_upload1663123693632140ed6c5b1
wechat_upload1663123693632140edb0405
wechat_upload1663123694632140ee061f5
wechat_upload1663123694632140ee530aa
wechat_upload1663123694632140ee9ed28
wechat_upload16632836786323b1de39d2b
wechat_upload16632836786323b1de7d57c
wechat_upload16632836786323b1deb8262
wechat_upload16632836796323b1df0842e
wechat_upload16632836796323b1df4bd58
wechat_upload16632836796323b1df890b6
回复

使用道具 举报

干了这碗恒河水 | 2022-10-1 23:03:47 来自手机 | 显示全部楼层
国庆放假了,我还在上班。说下结果吧。大家的分析是对的。问题应该是回流的问题,因为前些天b池泥位突然上升。a池就不再那么浑浊了。现在已经恢复正常。为什么说应该。因为没有人动他,也没做其他的调整。b池泥上来了,a池就好了。此贴终结。多谢大家的帮助,使我受益良多!
回复

使用道具 举报

hao69886 | 2022-9-14 11:35:00 来自手机 | 显示全部楼层
图片看不太清楚,有一点是肯定的,A池污泥上浮 停留时间过长,设备运行正常的情况下,加大排泥。最好检查一下刮吸泥机配套的排泥阀排泥情况。 排泥顺不顺畅容易被人忽略。
回复

使用道具 举报

碧海王 | 2022-9-14 11:43:47 来自手机 | 显示全部楼层
检查下是不是A池回流问题
为人类奉献碧水蓝天,给未来留下更多资源!
回复

使用道具 举报

打工的亮仔 | 2022-9-14 12:02:12 来自手机 | 显示全部楼层
先观察SV30,有条件镜检一下。综合分析一下活性污泥状态,先找问题,再解决问题。
回复

使用道具 举报

干了这碗恒河水 | 2022-9-14 12:26:37 来自手机 | 显示全部楼层
hao69886 发表于 2022-9-14 11:35
图片看不太清楚,有一点是肯定的,A池污泥上浮 停留时间过长,设备运行正常的情况下,加大排泥。最好检查一 ...

我还以为是回流过大的问题。
回复

使用道具 举报

干了这碗恒河水 | 2022-9-14 12:27:29 来自手机 | 显示全部楼层
碧海王 发表于 2022-9-14 11:43
检查下是不是A池回流问题

检查刮吸泥机么
回复

使用道具 举报

谢言 | 2022-9-14 13:21:07 来自手机 | 显示全部楼层
多数是回流量没调整好
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-9-14 14:12:11 | 显示全部楼层
刮泥机检查过有什么没问题没
回复

使用道具 举报

永远 | 2022-9-15 07:35:38 来自手机 | 显示全部楼层
负荷是不是很低?溶解氧多少
回复

使用道具 举报

碧海王 | 2022-9-15 07:45:37 来自手机 | 显示全部楼层
干了这碗恒河水 发表于 2022-9-14 12:27
检查刮吸泥机么

两个回流阀门调整差不多位置看看回流量、回流浓度怎么样
为人类奉献碧水蓝天,给未来留下更多资源!
回复

使用道具 举报