求助!好氧池COD持续上升,大家帮忙分析下?

[复制链接]
菜头Len | 2022-9-11 19:47:33 | 显示全部楼层
Secretariat 发表于 2022-9-11 10:42
化验一下水,看一下是不是中毒了

一般是怎么化验来判断中毒的。拿去化验,人家问我检测什么,我也是一头雾水,有毒物质这么多,不会是每项都测吧
回复

使用道具 举报

菜头Len | 2022-9-11 19:50:54 | 显示全部楼层
姚洪关 发表于 2022-9-11 14:52
Do控制到2一3就行了。

好的,已经下调溶解氧。镜检有少量钟虫
回复

使用道具 举报

Handsome | 2022-9-11 21:08:46 来自手机 | 显示全部楼层
加葡萄糖
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2022-9-12 07:45:33 来自手机 | 显示全部楼层
污泥解体,上清液混浊,二沉池肯定是跑泥了
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2022-9-12 10:42:29 来自手机 | 显示全部楼层
菜头Len 发表于 2022-9-11 19:47
一般是怎么化验来判断中毒的。拿去化验,人家问我检测什么,我也是一头雾水,有毒物质这么多,不会是每项 ...

Cu,Ni,Cr重金属一类,然后是F,Cl,S这些,主要看进水存在可能出现哪些有毒物质,做排查
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

diao0806 | 2022-9-12 13:25:42 来自手机 | 显示全部楼层
考虑污泥中毒解体,溶解氧控制降低一下,污泥回流检查减小一点,营养配比核算一下,进水减小先保证效果,尽快投泥不影响生产,再找原因。
回复

使用道具 举报

diao0806 | 2022-9-12 13:26:47 来自手机 | 显示全部楼层
菜头Len 发表于 2022-9-11 19:47
一般是怎么化验来判断中毒的。拿去化验,人家问我检测什么,我也是一头雾水,有毒物质这么多,不会是每项 ...

做对比交叉实验
回复

使用道具 举报

打工的亮仔 | 2022-9-12 23:26:35 来自手机 | 显示全部楼层
中毒很好判断,如果硝化反应没有受到影响,系统就不会存在中毒现象。
回复

使用道具 举报

皮皮虾 | 2022-9-13 10:20:21 | 显示全部楼层
什么废水?污泥浓度多少
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-9-13 11:46:37 | 显示全部楼层
其他指标呢  咋样