污泥膨胀的解决方法,有什么解决方法!?

[复制链接]
冰861221 | 2022-9-12 15:57:32 来自手机 | 显示全部楼层
站在原地,等 发表于 2022-9-8 23:36
你这丝状菌好多啊,什么工艺,进水各指标数据,曝气池面情况,生化段各段溶解氧情况,提供一下 ...

AAO工艺,进水主要为生活污水,平均值为COD:40,TP:2,TN:16,氨氮:12,PH:7.6 。
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2022-9-12 20:35:56 来自手机 | 显示全部楼层
冰861221 发表于 2022-9-12 15:57
AAO工艺,进水主要为生活污水,平均值为COD:40,TP:2,TN:16,氨氮:12,PH:7.6 。
...

你们不加碳源吗?
回复

使用道具 举报

diao0806 | 2022-9-13 12:01:55 来自手机 | 显示全部楼层
投加絮凝剂,加强泥水分离,加强排泥置换。
回复

使用道具 举报

A馨照不轩 | 2022-9-13 21:04:22 来自手机 | 显示全部楼层
这就是传说中的丝状菌吗,第一见
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2022-9-14 02:08:03 来自手机 | 显示全部楼层
Mr.Zhao 发表于 2022-9-10 10:10
提曝气,加聚铝保二沉工况,排泥,大胆点的话可以借鉴曹佩老师的骚操作 ...

我有啥骚操作呀😂
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2022-9-14 02:09:37 来自手机 | 显示全部楼层
看图片,属于丝状菌膨胀。
我遇到丝状菌膨胀很多原因都是高负荷低溶氧导致的。
你需要根据现场情况推断丝状菌膨胀的原因,然后对症下药。
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2022-9-15 12:33:17 来自手机 | 显示全部楼层
站在原地,等 发表于 2022-9-12 20:35
你们不加碳源吗?

进水指标这么低,如果不加碳源,你这丝状菌膨胀可能是低负荷引起的
回复

使用道具 举报

冰861221 | 2022-9-15 21:14:04 来自手机 | 显示全部楼层
站在原地,等 发表于 2022-9-15 12:33
进水指标这么低,如果不加碳源,你这丝状菌膨胀可能是低负荷引起的

会投加碳源,约0.06kg/m3
回复

使用道具 举报

q1181972516 | 2022-9-15 21:39:02 来自手机 | 显示全部楼层
生化池末端少加点PAC,条件不允许可以加点PAM。加大脱泥
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2022-9-16 07:35:12 来自手机 | 显示全部楼层
冰861221 发表于 2022-9-15 21:14
会投加碳源,约0.06kg/m3

一天处理多少方水
回复

使用道具 举报

本版积分规则