接触消毒池加次钠出现白色泡沫,是什么原因?

[复制链接]
查看1435 | 回复8 | 2022-8-5 21:41:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
污水处理厂,接触消毒池采用次氯酸钠消毒,今天加药点出现白色泡沫,加药量增加余氯还是比较低,请问有没有大神知道这是什么原因?
wechat_upload165970674762ed1d7b75859
回复

使用道具 举报

大梨 | 2022-8-5 23:15:51 来自手机 | 显示全部楼层
次钠投加出现白色泡沫属于正常现象,而且你这还有跌水,余氯上不去主要是有消耗,看看出水氨氮和cod都有可能消耗
回复

使用道具 举报

zlz | 2022-8-6 07:07:53 来自手机 | 显示全部楼层
大梨 发表于 2022-8-5 23:15
次钠投加出现白色泡沫属于正常现象,而且你这还有跌水,余氯上不去主要是有消耗,看看出水氨氮和cod都有可 ...

好的谢谢
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2022-8-6 08:31:31 来自手机 | 显示全部楼层
氧化作用
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

半曲恋枫雪 | 2022-8-6 15:46:46 来自手机 | 显示全部楼层
泡沫是正常现象,余氯上不去应该是有消耗了,可以测下氨氮、COD变化,也可能是水中含有还原性药剂
回复

使用道具 举报

zlz | 2022-8-8 21:14:53 来自手机 | 显示全部楼层
Secretariat 发表于 2022-8-6 08:31
氧化作用

好的,谢谢
回复

使用道具 举报

zlz | 2022-8-8 21:15:13 来自手机 | 显示全部楼层
半曲恋枫雪 发表于 2022-8-6 15:46
泡沫是正常现象,余氯上不去应该是有消耗了,可以测下氨氮、COD变化,也可能是水中含有还原性药剂 ...

谢谢😊
回复

使用道具 举报

飞羽无痕 | 2022-8-9 05:38:41 来自手机 | 显示全部楼层
同时可以查一下消化和反硝化,氨氮分解的中间产物影响很大。