640倍镜难道是气泡?

[复制链接]
没有如果 | 2022-7-20 16:24:25 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2022-7-20 15:13
哦 那人家一般都设计有冷却塔 在生化池上面放着

我们也有冷却塔,板式换热器换热效率也正常,主要是环境温度高造成的。
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-7-20 16:58:37 | 显示全部楼层
没有如果 发表于 2022-7-20 16:24
我们也有冷却塔,板式换热器换热效率也正常,主要是环境温度高造成的。 ...

那就还是冷却塔设计问题,一般冷却塔设计的时候都会根据项目现场夏季湿球温度计算的。他们应该是设计参数选择有问题。
回复

使用道具 举报

没有如果 | 2022-7-21 11:08:13 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2022-7-20 16:58
那就还是冷却塔设计问题,一般冷却塔设计的时候都会根据项目现场夏季湿球温度计算的。他们应该是设计参数 ...

技术协议上按最高气温35度下的料,最近四川这边40度了。
回复

使用道具 举报

太善良 | 2022-7-27 10:30:56 | 显示全部楼层
是累枝虫
出言有尺,嬉闹有度,做事有余,说话有度