A2O工艺厌氧段COD变化的困惑

[复制链接]
查看1393 | 回复12 | 2022-7-7 16:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
市政污水厂,为了降低除总氮外加碳源的成本,对原水COD的利用情况做检测,发现前置厌氧段COD的数据有些奇怪,进水COD大概300左右,外回流比差不多100%,现场取厌氧出水口附近位置测COD值是60多,偏低的不正常,但是化验室说如果取的水样不是静沉测上清液,而是混合直接测泥水的话,COD有1000多,现在就搞不清到底进水碳源有没有被不正常消耗,厌氧出水的COD究竟应该是多少,有没有可能是回流污泥快速的吸附了大量进水的COD,导致上清液的COD值测出来这么低?有没有哪位同行能帮忙解答,十分感谢!
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-7-7 16:55:42 | 显示全部楼层
你们这个进水水质厌氧段出水上清液60多正常。
回复

使用道具 举报

周而复始 | 2022-7-7 17:00:45 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2022-7-7 16:55
你们这个进水水质厌氧段出水上清液60多正常。

就是说确实有部分COD被污泥吸附了?实际到缺氧段参与反硝化的COD肯定不止60吧,怎么判断究竟是多少?
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2022-7-7 19:43:14 来自手机 | 显示全部楼层
在厌氧池,COD是被消耗了,所以数值是降低了
回复

使用道具 举报

清浊之间 | 2022-7-7 20:01:02 来自手机 | 显示全部楼层
取上清液也就几十,COD这个不要纠结,我评判厌氧出水碳源浓度都是用ORP评判的
回复

使用道具 举报

碧海王 | 2022-7-7 21:14:30 来自手机 | 显示全部楼层
厌氧出水60正常      
为人类奉献碧水蓝天,给未来留下更多资源!
回复

使用道具 举报

那片雪 | 2022-7-7 22:09:20 来自手机 | 显示全部楼层
厌氧池我们都是过滤或者上清液测,COD也是几十,测泥就没有意义了。
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-7-8 08:02:46 | 显示全部楼层
周而复始 发表于 2022-7-7 17:00
就是说确实有部分COD被污泥吸附了?实际到缺氧段参与反硝化的COD肯定不止60吧,怎么判断究竟是多少? ...

你可以多测测你们的厌氧缺氧好氧段的变化
回复

使用道具 举报

周而复始 | 2022-7-8 15:07:09 | 显示全部楼层
清浊之间 发表于 2022-7-7 20:01
取上清液也就几十,COD这个不要纠结,我评判厌氧出水碳源浓度都是用ORP评判的 ...

怎么用ORP判断?
回复

使用道具 举报

过河小 | 2022-7-9 07:00:10 来自手机 | 显示全部楼层
用orp怎么评判?
回复

使用道具 举报

本版积分规则