渗滤液氯离子35000左右,出水氨氮突然变高!

[复制链接]
lewis | 2022-7-7 10:10:46 | 显示全部楼层
你们现在进水电导率多少啊,这么高的氯离子,电导率怕超十万了。而且还是焚烧厂渗滤液,建议复查氯离子数据,正常生活垃圾焚烧厂渗滤液氯离子一般就在三四千,你这个都赶上飞灰渗滤液了
回复

使用道具 举报

周夏海 | 2022-7-7 23:01:41 | 显示全部楼层
曝气池已经把NH4-N给降下去了,硝化反应在进行,但是去除率不足。 查一下TKN值是否比氨氮高很多,判断是否有机氮在A区和O区没有充分氨化(有机氮转化成氨氮),而在二沉池(缺氧环境)继续氨化。如果能够反映出有机氮在沉淀池仍在氨化,检查进水中是否含有含氮抑制性物质,例如丙烯腈,乙腈等。
回复

使用道具 举报

等风来 | 2022-7-8 16:30:21 来自手机 | 显示全部楼层
Secretariat 发表于 2022-7-7 05:29
闷曝就好比给生病的人打葡萄糖

懂了 谢谢
回复

使用道具 举报

等风来 | 2022-7-8 16:30:38 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2022-7-7 06:54
你们进水氯离子含量最近有什么变化吗?

最近几个月一直都是保持到3-4万的氯离子
回复

使用道具 举报

等风来 | 2022-7-8 16:31:18 来自手机 | 显示全部楼层
lewis 发表于 2022-7-7 10:10
你们现在进水电导率多少啊,这么高的氯离子,电导率怕超十万了。而且还是焚烧厂渗滤液,建议复查氯离子数据 ...

求教电导率是什么?我们现在还没有测过
回复

使用道具 举报

等风来 | 2022-7-8 16:33:45 来自手机 | 显示全部楼层
周夏海 发表于 2022-7-7 23:01
曝气池已经把NH4-N给降下去了,硝化反应在进行,但是去除率不足。 查一下TKN值是否比氨氮高很多,判断是否 ...

目前采取闷曝,8小时加10公斤葡萄糖。问题有所好转,出水氨氮1.5。进水105
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2022-7-8 18:07:38 来自手机 | 显示全部楼层
这是电导率
wechat_upload165727485062c801e215bc1
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

最初印象 | 2022-7-8 22:06:00 来自手机 | 显示全部楼层
等风来 发表于 2022-7-6 22:29
处理了渗滤液,氯离子很高,请问投加碳源可以加哪些?

乙酸钠,复合碳源都行
回复

使用道具 举报

弘毅 | 2022-7-10 00:00:33 来自手机 | 显示全部楼层
3500还是35000?海水的氯离子也就是19000mg/L。
回复

使用道具 举报

永久28 | 2022-7-10 09:03:36 来自手机 | 显示全部楼层
曝气池的mlvss只有0.2,生化泥的无机质偏高,可以把进水悬浮物降降,最近有落雨天混的泥浆水进去吗?
回复