关于PAC.PAM加药量

[复制链接]
钟良 | 2020-7-22 00:16:44 来自手机 | 显示全部楼层
曹佩 发表于 2020-7-12 07:38
ppm=mg/L
这种问题可以问一下百度

谢谢您
回复

使用道具 举报

赵511268 | 2020-7-22 17:07:53 | 显示全部楼层
测一下水的PH是多少,会不会是污水偏酸性了,或者碱超过9了。这样加药剂效果都不会很好的
回复

使用道具 举报

潇洒哥 | 2020-7-22 22:57:33 来自手机 | 显示全部楼层
future 发表于 2020-7-11 22:01
基本上处理工业废水的用阴离子PAM或者非离子PAM,处理污泥时用阳离子PAM

是的
回复

使用道具 举报

小污师护水清 | 2020-7-22 23:06:51 来自手机 | 显示全部楼层
1.联系药剂厂家,让给你邮寄药剂样品,有的时候效果不好是药剂浓度选择不对。pac有不同的药剂浓度,pam有不同的分子量。都得通过小试确定。
2.查看加药效果,如果投加pac那一格白色泡沫多,一般是pac加多了,投加pam那一格有浮泥一般pam加多了。
3.效果不好也有可能是搅拌不好,污水和药剂未充分反应。
4.pac负责污水清澈度,加少了加多了出水都发混,所以水发混也有可能pac加多了。pam负责泥块大小。
这是我的个人经验,供参考。
回复

使用道具 举报

心随我动 | 2020-7-23 01:14:49 来自手机 | 显示全部楼层
小污师护水清 发表于 2020-7-22 23:06
1.联系药剂厂家,让给你邮寄药剂样品,有的时候效果不好是药剂浓度选择不对。pac有不同的药剂浓度,pam有不 ...

求教pac和pam混加对出水最大的问题是什么?
回复

使用道具 举报

lvjian223 | 2020-7-23 03:48:01 来自手机 | 显示全部楼层
这个最好做小试,PH控制到8左右,如果还不行,需要检查混凝区进入沉淀区布水情况
还有就是来水成份
混凝剂可以换铁系
回复

使用道具 举报

我是小小虫 | 2020-7-24 17:51:18 | 显示全部楼层
矾花颗粒太小,有可能PAM加的不够,而矾花上浮有可能是PAM加多了,PAC和PAM最好分开加在不同的反应池
回复

使用道具 举报

闫先收 | 2020-7-24 21:42:49 来自手机 | 显示全部楼层
污泥呈电负性还是正性,再结合PAM分子量看看配药比例
回复

使用道具 举报

大梨 | 2020-7-27 08:36:39 | 显示全部楼层
先做小试实验,选择药剂,在上生产,如果二沉池还是沉不下来,看看是不是污泥本身沉降就很差,或者设计停留时间不足。
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2020-8-4 21:36:36 来自手机 | 显示全部楼层
测一下pH先,PAC有有效适用范围,6-9,具体你要试,不用厂家的PAC又不同
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

本版积分规则