求教,帮忙给看下

[复制链接]
查看559 | 回复14 | 2022-5-3 03:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
进水浓度:COD100以下,氨氮40-50,总氮50-60,总磷2-3,设计4000m³/d,双线运行,工况1700-1800m³/d,A²O+磁混凝+反硝化,出水标准总氮15,其他执行四类水,污泥浓度4000-4500,南线SV30=18  北线=15   ,最近硝氮和COD不稳定,可能是乙酸钠加药的事,溶解氧7-8(实验过,低了氨氮高)。
回复

使用道具 举报

挂机~ | 2022-5-3 03:36:57 | 显示全部楼层
反硝化一直没用
回复

使用道具 举报

非常完美 | 2022-5-3 08:37:15 来自手机 | 显示全部楼层
溶氧太高了,污泥可能老化了
爱学习的菜鸟
回复

使用道具 举报

挂机~ | 2022-5-3 10:37:59 来自手机 | 显示全部楼层
非常完美 发表于 2022-5-3 08:37
溶氧太高了,污泥可能老化了

低了,氨氮控不住,1.5的氨氮出水标准
回复

使用道具 举报

挂机~ | 2022-5-3 19:11:12 来自手机 | 显示全部楼层
二沉池照片。。。。。。。。。
wechat_upload165157623662710dacf0545
wechat_upload165157624362710db35ff82
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2022-5-4 11:17:18 来自手机 | 显示全部楼层
乙酸钠加药量是多少,有没有加够
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

不咋呀 | 2022-5-4 14:35:59 | 显示全部楼层
4000吨的处理规模搞4类水标准,现在的标准越来越变态
回复

使用道具 举报

天凉不知秋 | 2022-5-5 22:56:36 来自手机 | 显示全部楼层
进水氨氮这么高吗?这不会抑制硝化吗
回复

使用道具 举报

挂机~ | 2022-5-6 08:46:44 来自手机 | 显示全部楼层
Secretariat 发表于 2022-5-4 11:17
乙酸钠加药量是多少,有没有加够

乙酸钠是够的,加多了,COD就多,我这边中控每天四次化验,就是为了工艺调整
回复

使用道具 举报

挂机~ | 2022-5-6 08:47:51 来自手机 | 显示全部楼层
不咋呀 发表于 2022-5-4 14:35
4000吨的处理规模搞4类水标准,现在的标准越来越变态

看到新闻,山东要求全部污水厂四类水,但是又不解决进水问题
回复

使用道具 举报

本版积分规则