关于低负荷高溶氧轻微丝状菌膨胀,导致的系统崩溃

    [复制链接]
查看5370 | 回复41 | 2020-7-5 00:17:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
低负荷高溶氧,轻微丝状菌膨胀导致系统崩溃
现象:
1、好氧池表面有厚厚的一层浮沫,黄色粘稠状并且带有大量污泥
2、出水COD升高
3、污泥几乎不沉降
4、二沉池表面有5公分厚的浮泥
5、出水混浊
6、他们不管怎么闷曝,好氧池中COD不低于110
一波骚操作:
1、停水停风机停搅拌12小时,曝气、搅拌一个小时后继续停风机、搅拌(第一天)
2、一次性进水,间歇性曝气(第二天)
3、连续性少量进水,连续性曝气(第三天)
4、每天逐渐增加进水量
5、将污泥浓度由4000降低至2500-2800
6、最骚的操作:1/50的次氯酸钠溶液喷洒至好氧池表面浮沫,然后用水将浮沫冲打散,每天5-6次
结果:
1、三天时间沉降比60%,五天40%
2、四天后二沉池表面没有浮泥
3、三天后好氧池表面浮泥开始减少,五天左右部分区域可以看到水面
4、好氧池末端COD已低于50
5、系统处理量逐渐增大,系统趋于正常。
wechat_upload15938792375f00aac5a2b62
wechat_upload15938792925f00aafc7b7fc
wechat_upload15938794185f00ab7aaa33f
回复

使用道具 举报

王续 | 2020-7-5 07:40:24 来自手机 | 显示全部楼层
好风骚的一波操作。;P
回复

使用道具 举报

土豆也是逗 | 2020-7-5 09:11:11 来自手机 | 显示全部楼层
几天时间问题就被曹老师解决了,佩服佩服!
回复

使用道具 举报

小污师护水清 | 2020-7-5 10:08:23 来自手机 | 显示全部楼层
对曹老师的敬仰之情油然而生,简单粗暴,快速,有效。👍 👍 👍
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2020-7-5 11:13:12 来自手机 | 显示全部楼层
最重要的一点忘了写
好氧池串联4个,溶解氧要求分别为:0.2以下,0.5以下,1.5左右,2.0-2.5
回复

使用道具 举报

未征 | 2020-7-5 17:01:32 来自手机 | 显示全部楼层
佩服!佩服!
回复

使用道具 举报

未征 | 2020-7-5 17:03:56 来自手机 | 显示全部楼层
投加次氯酸钠制裁丝状菌膨胀么
回复

使用道具 举报

怡然 | 2020-7-5 21:07:43 来自手机 | 显示全部楼层
高负荷造成的污泥膨胀?
回复

使用道具 举报

怡然 | 2020-7-5 21:12:06 来自手机 | 显示全部楼层
低负荷排泥,然后加次氯酸杀,但是为何停水爆气,愿闻其详。
回复

使用道具 举报

昔梦的味道 | 2020-7-7 00:23:04 | 显示全部楼层
中心思想把握到位,动作花里胡哨,结果尽如人意。厉害,厉害!!!:lol