为啥缺氧池+MBR工艺总氮去除率低那么低?

[复制链接]
永久28 | 2020-6-30 22:58:49 来自手机 | 显示全部楼层
ZHENG 发表于 2020-6-30 22:53
您好,我今天测了进出水水质:进水:总氮14.9、硝酸氮13.1、氨氮0.189;出水:总氮10.8、硝酸氮9.82、氨 ...

对的,多问问曹老师,我也跟着学一下,谢谢
回复

使用道具 举报

ZHENG | 2020-6-30 23:22:39 来自手机 | 显示全部楼层
永久28 发表于 2020-6-30 22:57
加油,先睡觉咯

好的,谢谢
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2020-7-1 09:48:21 来自手机 | 显示全部楼层
ZHENG 发表于 2020-6-30 22:53
您好,我今天测了进出水水质:进水:总氮14.9、硝酸氮13.1、氨氮0.189;出水:总氮10.8、硝酸氮9.82、氨 ...

你系统中的总氮基本为硝态氮,可以不需要回流,但为了保证前端各个单元的污泥浓度不得不进行回流。建议建议减少MBR回流,从而降低前端溶解氧,但前提是可以保证缺氧池的污泥浓度。
回复

使用道具 举报

爅溯~ | 2020-7-1 10:59:33 来自手机 | 显示全部楼层
你在一级生化处理以后,在进入提标系统之前,水在管网里面大量自然充氧,所以溶氧极高。
缺氧池+mbr膜系统。mbr膜需要高污泥浓度运行,但是你的进水负荷已经很低了。根本没有营养来维持细胞正常消耗。乙酸钠是最好的脱氮碳源,但是对于维持细胞成长却效率却不高。所以你单纯的投加乙酸钠,很浪费。细胞吃了乙酸钠,还不干脱氮的活。
这个项目如果有条件改造,最好前端投加葡萄糖,降低溶氧,维持菌胶团的平衡,2-3号缺氧池投加乙酸钠用于去除总氮。
mbr膜池降低气量,保存膜正常出水就行。
回复

使用道具 举报

爅溯~ | 2020-7-1 11:05:48 来自手机 | 显示全部楼层
反正加乙酸钠肯定能脱氮,关键是把溶氧降下来才有效果。不然乙酸钠很浪费。
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2020-7-1 13:23:16 来自手机 | 显示全部楼层
ZHENG 发表于 2020-6-30 22:46
设计回流泵4台,3用1备,每台4167立方米/h,进水10万吨/天,符合300%回流的,您指的是哪里有问题?谢谢 ...

mbr回流不是这样子做的,比例没问题
回复

使用道具 举报

ZHENG | 2020-7-1 20:18:35 来自手机 | 显示全部楼层
爅溯~ 发表于 2020-7-1 10:59
你在一级生化处理以后,在进入提标系统之前,水在管网里面大量自然充氧,所以溶氧极高。
缺氧池+mbr膜系统 ...

好的,非常感谢
回复

使用道具 举报

ZHENG | 2020-7-1 20:20:34 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2020-7-1 13:23
mbr回流不是这样子做的,比例没问题

您可以说一下具体怎么回流的吗?谢谢。目前我这边提标是膜池后端有回流渠流到中间污泥池,一部分通过回流泵打回去缺氧池进水端与来水混合,另外一部分通过排空排至脱水机房脱水的
回复

使用道具 举报

ZHENG | 2020-7-1 20:23:18 来自手机 | 显示全部楼层
曹佩 发表于 2020-7-1 09:48
你系统中的总氮基本为硝态氮,可以不需要回流,但为了保证前端各个单元的污泥浓度不得不进行回流。建议建 ...

前辈,我试过将回流比打到1.5Q,这样出现前端污泥浓度低,膜池污泥浓度达到13000,跨膜压差有点大,我急忙调大回流比
回复

使用道具 举报

小污师护水清 | 2020-7-2 18:52:57 来自手机 | 显示全部楼层
你可以把膜池污泥回流到好氧池前端,不一定非要回流到缺氧池。降溶氧。降污泥浓度。