SV30很高,污泥浓度低

[复制链接]
查看1012 | 回复6 | 2020-6-21 16:01:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
SV30如图,镜检情况如图,水量55m3/h,
wechat_upload15927264015eef13811c67d
wechat_upload15927264015eef1381b7d3e
wechat_upload15927264335eef13a114997
wechat_upload15927264335eef13a1c3838
回复

使用道具 举报

昔梦的味道 | 2020-6-21 19:09:07 | 显示全部楼层
啥问题?污泥性状不好,污泥细碎,没有较好的菌胶团。污染物的去除率怎样?各项系统运行参数怎样?明确一点
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2020-6-21 23:32:31 来自手机 | 显示全部楼层
感觉像是负荷高了

污泥膨胀的几个原因
1、丝状菌膨胀
2、高负荷膨胀
3、过曝
4、冲击(中毒)
回复

使用道具 举报

于451341 | 2020-6-22 09:56:01 来自手机 | 显示全部楼层
昔梦的味道 发表于 2020-6-21 19:09
啥问题?污泥性状不好,污泥细碎,没有较好的菌胶团。污染物的去除率怎样?各项系统运行参数怎样?明确一点 ...

现在问题是1.污泥SV30很高,基本在90多。2.二沉池泥面已经到了堰口,随水流出,(已做加大回流和排泥措施)。3.好氧池分三段,前两段溶解氧很低,基本只有0.3以下,第三段末端溶解氧维持在1.8左右(考虑到可能溶解氧不足,已计划增加曝气系统),好氧池去除率还是75%左右(2000进500出)
回复

使用道具 举报

于451341 | 2020-6-22 10:01:44 来自手机 | 显示全部楼层
昔梦的味道 发表于 2020-6-21 19:09
啥问题?污泥性状不好,污泥细碎,没有较好的菌胶团。污染物的去除率怎样?各项系统运行参数怎样?明确一点 ...

需要解决的问题:降低SV和二沉池泥面(进水量120m3/h,进水COD3500,TN35,TP10,考虑到沉降性能差,可能营养比失调,已开始投加了磷酸盐,每天100kg)
回复

使用道具 举报

于451341 | 2020-6-22 10:03:48 来自手机 | 显示全部楼层
特别重要的一点:废水含高氯根(5000mg/L)和高硫酸根(900mg/L),已开始投加硫酸亚铁,减小硫化物影响
回复

使用道具 举报

球球 | 2020-6-24 07:31:30 来自手机 | 显示全部楼层
氨氮也不够的,需要加点氨氮,估计COD还能继续下降