农村污水处理在线监测数据

[复制链接]
查看555 | 回复10 | 2020-6-20 16:55:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据为什么这么低?一起猜一猜。和处理水平关系不大。
wechat_upload15926432435eedceabd5512
wechat_upload15926432445eedceac09f1e
wechat_upload15926432445eedceac3b49d
wechat_upload15926432445eedceac66e08
回复

使用道具 举报

永久28 | 2020-6-20 17:08:02 来自手机 | 显示全部楼层
要么是药剂失效,要么就是留了后门修改了换算比值,导致显示数据异常低。
回复

使用道具 举报

伟866802 | 2020-6-20 17:55:45 来自手机 | 显示全部楼层
有没有连续出水?采样杯会不会抽不到水样?水样抽到较少?
回复

使用道具 举报

小污师护水清 | 2020-6-20 19:25:37 来自手机 | 显示全部楼层
永久28 发表于 2020-6-20 17:08
要么是药剂失效,要么就是留了后门修改了换算比值,导致显示数据异常低。 ...

氨氮取样化验过,确实低。但以前没有这么低。
回复

使用道具 举报

小污师护水清 | 2020-6-20 19:25:58 来自手机 | 显示全部楼层
伟866802 发表于 2020-6-20 17:55
有没有连续出水?采样杯会不会抽不到水样?水样抽到较少?

水样抽到了,监测到水样了。
回复

使用道具 举报

小污师护水清 | 2020-6-20 19:27:51 来自手机 | 显示全部楼层
原因:管网未做雨污分流。前段时间下雨,大量雨水进入调节池,导致进水浓度降低。而现场运行人员未根据进水水质进行工艺调整。导致系统低负荷运行。
回复

使用道具 举报

小污师护水清 | 2020-6-20 19:39:52 来自手机 | 显示全部楼层
这是我想到的原因,还有其他原因么?帮忙分析一下,谢谢
回复

使用道具 举报

LV935100 | 2020-6-20 22:56:06 来自手机 | 显示全部楼层
不排除设备问题,这种设备还见过经常出现cod为0
回复

使用道具 举报

小污师护水清 | 2020-6-21 08:22:52 来自手机 | 显示全部楼层
LV935100 发表于 2020-6-20 22:56
不排除设备问题,这种设备还见过经常出现cod为0

那也太坑了,年初验收的时候,总氮机器测标样准确,测水样就是超标,一会15一会30。没日没夜趴池子上好几天。最后送检总氮4,过完年新换的机子,这才用几天呀😓
回复

使用道具 举报

小污师护水清 | 2020-6-21 11:46:15 来自手机 | 显示全部楼层
安装在线监测的污水处理建议做好化验工作,没有化验数据调试叫盲调,没有化验数据运营,风险太大
回复

使用道具 举报