AAO+MBR膜工艺——总磷问题

  [复制链接]
猪油拌饭 | 2022-6-23 10:47:49 来自手机 | 显示全部楼层
工艺图回流直接膜池到缺氧。是画的不对还是就这设计?那厌氧释磷你拿的啥?按道理不会这样的才对。
生化除磷基本瘫了,就是靠的药剂除磷,在系统循环了一下而已。
看检测数据也是,不知道平时排泥怎么控制的,我建议你在确保氨氮达标前提上把do降下来,最好能补充点碳源,一边养,逐步排泥,把这些泥也给排了,把系统给恢复了一下,厌氧段最好能确保打回流过去。系统稳定,一般碰到这种情况,在进水上,其他都问题不大的。特别是梅雨季,进水携带溶解氧大了,只能加大药量。
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2022-6-23 17:10:59 来自手机 | 显示全部楼层
以后这样的经验分享多来些
回复

使用道具 举报

西楼 | 2022-6-23 20:24:35 来自手机 | 显示全部楼层
一级A用得着MBR吗?
回复

使用道具 举报

猪油拌饭 | 2022-7-25 09:51:46 来自手机 | 显示全部楼层
进水水质怎么样呢?和我们厂差不多,我们尴尬的就是进水水质cod不够,均值也就200左右,低的时候100多点,氨氮总氮高,总磷在4-6,也会有往上的情况。想走生化挺难呢,氨氮去除,总氮也凑合,但是长期的加药,导致无机质占比挺高的,外加碳源乙酸钠的成本又比pac高很多,挺尴尬的。现在我们是尝试着选了一组做测试,看通过排泥去无机质,再加碳源养,恢复生化系统污泥量同时逐步减少药剂投加依赖看看是否可行。
回复

使用道具 举报

猪油拌饭 | 2022-7-25 10:00:01 来自手机 | 显示全部楼层
A擅解人意~ 发表于 2022-2-11 11:14
可以加一个二沉池,再加一个内循环,效果会不会好点?

考虑占地面积才用的mbr咯,这鬼东西其实真不喜,只会少处理量,不能满负荷或者超负荷运行。工艺太死板了,成本又大
回复

使用道具 举报

tao- | 2022-8-14 23:05:32 来自手机 | 显示全部楼层
正常来说,你们的进水总磷很低,生化系统完全可以干到一级a,膜池污泥浓度是中空纤维膜还是平板膜,至少浓度在6000以上,可以调节回流试一试,保证前面2个生化池的正常浓度就可以了,就如曹老师说的碳源问题,另一个就是膜池do调节一下在现在的基础上增加2个点和减少2个点对比一下。
回复