1、好氧池污泥镜检,不管是看到的钟虫,轮虫还是其它微生物,肚子都是吃的满满的污泥,小的还好活动比较活泼,大的吃了一肚子泥,爬行什么的都很缓慢,这种现象是不是预兆什么呢?2、我们好氧池的曝气24小时开,但是do能稳定在4左右,像这种情况,do能维持在这个范围是不是曝气可以一直开着?3、我们外排水氨氮测的只有10,可总氮却50,这种情况如何调整呢?4、今天镜检,发现污泥里比较多轮虫(不确定是轮虫还是线虫),还有一种在污泥里钻来钻去的虫子,都比较多,是代表什么呢?
回复
使用道具
举报
Secretariat
|
2022-2-11 19:59:27
来自手机
|
显示全部楼层
第一张是线虫,多了说明污泥老化
绿水青山就是金山银山
回复
使用道具
举报
Secretariat
|
2022-2-11 20:22:15
来自手机
|
显示全部楼层
不过看絮体不像是污泥老化,可能是存在曝气死角
绿水青山就是金山银山
回复
使用道具
举报
古细菌
|
2022-2-11 21:47:40
|
显示全部楼层
系统中看到吃的圆滚滚的钟虫可以理解为比较好的工况,他们吃饱喝足了,就会繁殖下一代,不是歪瓜裂枣之内的,还为明天的生计发愁。最后饿死了。。。 AO系统好氧池曝气一般都是常开。。末端溶解氧4从能耗上来说稍微可以降低一点,前提是不影响出水的氨氮的情况下适当降低。 总氮需要反硝化处理,有很多工况。回流比了,碳源足够否。水温了。等 可以多在社区找找群主发的总氮文章。
你看不见我,看不见我。
回复
使用道具
举报
SARAOE
|
2022-2-12 08:22:03
来自手机
|
显示全部楼层
氨氮正常,总氮偏高,一般是反硝化效率不足导致的,常见的就是内回流比过小(r控制在200~400,理论上r越大脱氮效率越高),碳源投加量不足(CN比控制在4~6,根据硝态氮量决定是否继续投加)
互相学习,共同进步!
回复
使用道具
举报
放牛班班长
|
2022-2-12 09:41:29
|
显示全部楼层
你们是什么工艺呢 ?设计本身有没有考虑总氮的去除呢?只要出水正常,溶解氧目前你控制的就是合适的,当然你可以往下调,根据出水水质情况调整。
回复
使用道具
举报
多多
|
2022-2-12 15:45:09
来自手机
|
显示全部楼层
问题一的回复:1.来社区多看看镜检板块的内容
2.镜检看的是整体趋势,一般工艺的变化好坏都是有前兆的
回复
使用道具
举报
多多
|
2022-2-12 15:47:04
来自手机
|
显示全部楼层
问题二的回复:溶氧的高低,是连续还是间歇,不能想当然,以实际运行情况,根据工况把控为宜,要找合适的点
回复
使用道具
举报
多多
|
2022-2-12 15:48:29
来自手机
|
显示全部楼层
问题三的回复:工艺不明,参数不明,无法进行回答
回复
使用道具
举报
多多
|
2022-2-12 15:51:31
来自手机
|
显示全部楼层
问题四的回复:轮虫出现说明污泥老化,溶氧高或偏高,线虫属后生动物,代表良
根据现运行情况,进行排泥置换,不要猛排,根据情况来进行排泥把控,可以少量多排,勤做数据,延程也做做,根据数据勤把控
回复
使用道具
举报
下一页 »
1
2
/ 2 页
下一页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
欢迎使用微信登录,一键注册!
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
社区合伙人
社区版块负责团队成员
技术支持
技术支持团队成员
Mr.康
59
主题
257
回帖
1862
积分
中级工程师
中级工程师, 积分 1862, 距离下一级还需 1138 积分
中级工程师, 积分 1862, 距离下一级还需 1138 积分
积分
1862
加好友
发消息
回复楼主
返回列表
工艺交流
微生物镜检
水质化验
调试日志
悬赏
图文推荐
求助大神们板框压滤机压泥泥饼不成型
2021-09-16
硝化系统快速恢复的案例分享!
2022-09-11
生化系统浅见
2021-08-25
好氧池溶解氧一直升高
2023-02-03
AAO工艺氨氮超标
2023-02-23
热门排行
1
COD降不动咋办
2
污水厂处理水量指的是进水量还是出水量?
3
每日环保答题怎么样
4
大佬们,目前出水指标稳定,但是每次镜检都
5
氨氮和总磷升高
6
出水总氮超标,探讨解决方案
7
工艺池停留时间怎么计算啊
8
这个属于什么轮虫吗?指示作用是污泥变差的
9
污泥镜检观察求助
10
园区废水+生活污水总氮提标调试案例