A2/O工艺,是污泥膨胀了吗

[复制链接]
绿行者 | 2021-12-21 21:35:10 来自手机 | 显示全部楼层
对比下历史泥量。是不是排泥不足,泥量过了
回复

使用道具 举报

往事并不如烟 | 2021-12-21 22:27:30 来自手机 | 显示全部楼层
看到不少累枝虫,污泥应该没问题,多排泥就对了
回复

使用道具 举报

二猫 | 2021-12-21 23:44:07 来自手机 | 显示全部楼层
小樊 发表于 2021-12-21 15:29
污泥是从好氧池出口取的。工艺设计进水量1.8万,进水量每天都是满负荷稍微超一点点。最近好氧池溶解氧提 ...

你这污泥量太多了,需要排泥。把污泥量太多溶解氧是上不来的。我看你们这检测内容挺多的,平时是自己测还是有专门做化验的人员做?
回复

使用道具 举报

小樊 | 2021-12-22 09:15:03 来自手机 | 显示全部楼层
涤生(昊) 发表于 2021-12-21 17:55
svi这么低,污泥老化的可能性很大,曝气池浮渣多不?

不是特别多,能覆盖三分之一池面
回复

使用道具 举报

小樊 | 2021-12-22 09:17:31 来自手机 | 显示全部楼层
Beatrice 发表于 2021-12-21 20:05
你算错了吧,根据你提供的数据,应该是100+

化验师傅给的数据,这个计算公式是?
回复

使用道具 举报

高山流水 | 2021-12-22 09:36:03 来自手机 | 显示全部楼层
污泥感觉还好,就是有点多了,温度低了少量排泥控制一下应该问题不大
回复

使用道具 举报

小樊 | 2021-12-22 09:52:28 来自手机 | 显示全部楼层
高山流水 发表于 2021-12-22 09:36
污泥感觉还好,就是有点多了,温度低了少量排泥控制一下应该问题不大

氨氮超标不知道是什么原因
回复

使用道具 举报

小樊 | 2021-12-22 09:56:46 来自手机 | 显示全部楼层
今日镜检二期
wechat_upload164013820261c285da22d0a
wechat_upload164013820261c285da65d8c
wechat_upload164013820261c285dabdc02
wechat_upload164013820361c285db2d31f
wechat_upload164013820361c285db81aa5
wechat_upload164013820361c285dbdc793
回复

使用道具 举报

高山流水 | 2021-12-22 10:05:42 来自手机 | 显示全部楼层
小樊 发表于 2021-12-22 09:52
氨氮超标不知道是什么原因

泥多,温度低,溶解氧低,消化不好
回复

使用道具 举报

小樊 | 2021-12-22 10:31:37 来自手机 | 显示全部楼层
高山流水 发表于 2021-12-22 10:05
泥多,温度低,溶解氧低,消化不好

最近板框机坏了在维修,污泥浓度上涨很快溶解氧也提不上来,有河水混入水温也保证不了,水量上过大,大部分时间超负荷运行。好难呀
回复

使用道具 举报