出水总氮异常的分析思路

  [复制链接]
查看2382 | 回复2 | 2021-12-17 14:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
image.png
出水总氮异常原因:
1、进水高导致出水高;
2、进水碳源不足导致脱氮效果差;
3、好氧池硝化反应不完全导致缺氧池硝氮不足,需延长停留时间并加大曝气;
4、硝化菌死亡,需停止进水,接种污泥并焖曝;
5、存在难降解有机氮,并且毒死了硝化菌和反硝化菌,同上;
6、末仓DO过高,导致内回流携带溶解氧破坏缺氧环境,影响反硝化。需减小末仓曝气;
7、内回流比偏低,需加大内回流比;
8、碳源不足,加乙酸钠;
9、二沉池污泥解体导致总氮升高。


评分

参与人数 4威望 +10 收起 理由
喜庆少女瑶小瑶 + 3
小巫师 + 3 很给力!
李晓绪 + 2
多多 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2021-12-18 00:25:43 来自手机 | 显示全部楼层
分析的太全面了,学习了
回复

使用道具 举报

西楼 | 2021-12-18 08:53:40 来自手机 | 显示全部楼层
还有两条:温度、pH