脱氮反硝化污泥上浮原因分析

[复制链接]
查看1505 | 回复6 | 2021-12-11 17:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试大神帮忙看下这个脱氮的反硝化污泥上浮原因可能是什么。参数:
1、反应器:容积250m³,进水水量12m³/h,上升流速4m/h,氟离子20mg/L,钙离子300mg/L,进水COD800mg/L,出水COD300mg/L,进水硝态氮200mg/L,出水硝态氮30mg/L,运行中温度一般22~25℃;
污泥情况如下:
image.png
最近一次的TSS、VSS数据
image.png
污泥样SV30全部上浮
image.png
顶部已经积了一大片泥了
大神们帮忙看一下,分析一下
image.png
回复

使用道具 举报

嚯喳喳、 | 2021-12-11 20:15:25 来自手机 | 显示全部楼层
同问,缺氧反应器的气体怎么排出来呢?
回复

使用道具 举报

.359237 | 2021-12-12 15:17:22 | 显示全部楼层
嚯喳喳、 发表于 2021-12-11 20:15
同问,缺氧反应器的气体怎么排出来呢?

这个反应产生的是氮气哈,通过三相分离器自动从顶部盖板排出就可以了
回复

使用道具 举报

郝兵兵 | 2021-12-14 17:33:07 | 显示全部楼层
产生的气体没有及时从污泥中脱附。。。
回复

使用道具 举报

.359237 | 2021-12-15 17:33:40 | 显示全部楼层
郝兵兵 发表于 2021-12-14 17:33
产生的气体没有及时从污泥中脱附。。。

取样搅拌均匀后还是无法沉淀,气体肯定已经完全释放了
回复

使用道具 举报

Chy | 2022-3-18 09:22:53 | 显示全部楼层
缺氧池设置搅拌系统没有
回复

使用道具 举报

悟815478 | 2022-9-30 18:49:36 来自手机 | 显示全部楼层
Chy 发表于 2022-3-18 09:22
缺氧池设置搅拌系统没有

我的情况和这一样,缺氧池设有六台推流器,是不是因为下的太深了,池深7米,设备位置大概6米
回复

使用道具 举报

本版积分规则