氯、钙离子高影响在线监测COD测定有什么办法解决吗?

[复制链接]
查看96 | 回复4 | 2021-12-10 13:14:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
垃圾渗滤液处理站,纳滤产水氯、钙离子高影响在线监测COD测定有什么办法解决吗?
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2021-12-10 13:36:16 来自手机 | 显示全部楼层
氯离子有多少浓度,有没有检测过。你们的膜系统只有纳滤么,超滤,RO反渗透没有么。
绿水青山,有你有我
回复

使用道具 举报

龙辉 | 2021-12-10 14:02:03 来自手机 | 显示全部楼层
Secretariat 发表于 2021-12-10 13:36
氯离子有多少浓度,有没有检测过。你们的膜系统只有纳滤么,超滤,RO反渗透没有么。 ...

原水氯离子3000左右,二级AO+超滤纳滤,纳滤产水氨氮;总磷都达标就RO没开,纳滤产水氯离子没测。
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2021-12-10 14:30:03 来自手机 | 显示全部楼层
龙辉 发表于 2021-12-10 14:02
原水氯离子3000左右,二级AO+超滤纳滤,纳滤产水氨氮;总磷都达标就RO没开,纳滤产水氯离子没测。 ...

RO反渗透除盐效率高,本来出水COD就不高,用的也都是低浓度的(硫酸—硫酸汞)掩蔽试剂,对氯离子的掩蔽效果有限。
绿水青山,有你有我
回复

使用道具 举报

最初印象 | 2021-12-27 10:13:27 来自手机 | 显示全部楼层
你们这处理完的水怎么处理,回用还是外排,纳滤产水电导多高?硬度多高?氯离子这么高,为什么不开反渗透呢?
回复