食品生产废水+园区生活污水,设计7500m3/d,采用“预处理+水解酸化(新+旧=8.78h)+厌氧(2.61h)+A(4.14h)O(13h)+A(3.93h)O(2.18)+消毒+高效过滤”工艺;
水质指标
COD
BOD5
SS
TN
NH3-N
TP
石油类
动植物油类
进水水质
1500
650
200
72
50
10
50
10
出水水质
50
10
10
15
5(8)
0.5
1
1
但目前水量很少,只有1000m3/d左右,测过水解酸化池出水COD=600-700,SV30=55%左右,最近出水水质如下表:
时间
COD
NH3-N
TP
TN
备注
12.3
85.44
1.34
0.5
7.12
12.4
81.55
1.36
0.07
7.56
12.5
82.35
1.81
0.14
6.18
调试前存了好多污泥没压,调试期间由于污泥太多排了好多污泥会调节池,最近SV30上清液悬浮物比较多,怀疑是之前在二沉池前加的PAC回流到系统的,也有可能有部分是过曝导致污泥解体的。现在停止加PAC了,二沉池看起来很浑浊,只能慢慢压泥把之前加泥换掉了。
污师们给出出主意

回复

使用道具 举报

Secretariat | 2021-12-8 22:40:00 来自手机 | 显示全部楼层
啥原因导致的污泥解体呢?找找原因对症下药吧,pH,进水水质波动,排查一下
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2021-12-8 23:53:06 来自手机 | 显示全部楼层
看看是不是进水负荷低,曝气过度造成的,或者是污泥老化
回复

使用道具 举报

张祺 | 2021-12-9 08:45:58 | 显示全部楼层
如有混凝沉降,可以尝试加脱色剂+PAC+PAM尝试一下!
回复

使用道具 举报

墨箫子17753 | 2021-12-9 22:15:20 | 显示全部楼层
Secretariat 发表于 2021-12-8 22:40
啥原因导致的污泥解体呢?找找原因对症下药吧,pH,进水水质波动,排查一下 ...

应该是过曝了,现在出水COD=80+,就是下不去了,好难受
回复

使用道具 举报

墨箫子17753 | 2021-12-9 22:17:05 | 显示全部楼层
站在原地,等 发表于 2021-12-8 23:53
看看是不是进水负荷低,曝气过度造成的,或者是污泥老化

进水负荷确是低,水量也少,现在COD=80+,下不去了,有啥好办法吗?
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2021-12-9 22:38:52 来自手机 | 显示全部楼层
墨箫子17753 发表于 2021-12-9 22:17
进水负荷确是低,水量也少,现在COD=80+,下不去了,有啥好办法吗?

可以尝试多点进水,进水COD不超过800的话,直接越过水解酸化池,进入厌氧池,或者给厌氧池补碳源,养泥
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2021-12-9 22:48:53 来自手机 | 显示全部楼层
墨箫子17753 发表于 2021-12-9 22:15
应该是过曝了,现在出水COD=80+,就是下不去了,好难受

控制好参数和进球水质,系统恢复需要个一两天,如果求保险的话最后末端加一个应急排放池。