垃圾渗滤液厌氧好氧系统突然ph涨到8.5了

[复制链接]
亡羊补牢 | 2020-6-14 19:59:47 来自手机 | 显示全部楼层
永久28 发表于 2020-6-13 09:28
不加碱PH自己升到8.3,我只晓得硝化消耗碱度,反硝化会产一半的碱,总量上看也要补碱啊,但也不应该升到8 ...

没太理解  水量温度爆气都没有变化   和投加碳源有关系吗
回复

使用道具 举报

永久28 | 2020-6-14 20:06:50 来自手机 | 显示全部楼层
最初! 发表于 2020-6-14 19:59
没太理解  水量温度爆气都没有变化   和投加碳源有关系吗

你补碳源是加的什么,加了多少,加在哪里的?
回复

使用道具 举报

爅溯~ | 2020-6-14 21:54:35 来自手机 | 显示全部楼层
1、你说的是生化池末端的出水氨氮10还是膜出水氨氮10。如果是膜出水,建议监控生化池进出水氨氮变化。
2、垃圾渗滤液碱度本身会很高,ph不正常的升高会影响好氧池硝化细菌的活性,目前生化池的各个指标需要密切关注一下。
3、去除率。去除率这个指标一般是做书面报告的业绩指标。实际运行中 ,应该多关注实际运行指标。主要看生化池进水的各指标有木有变化。
回复

使用道具 举报

亡羊补牢 | 2020-6-14 21:59:23 来自手机 | 显示全部楼层
永久28 发表于 2020-6-14 20:06
你补碳源是加的什么,加了多少,加在哪里的?

碳源就是补的渗滤液原液   加到缺氧池的
回复

使用道具 举报

亡羊补牢 | 2020-6-14 22:00:10 来自手机 | 显示全部楼层
爅溯~ 发表于 2020-6-14 21:54
1、你说的是生化池末端的出水氨氮10还是膜出水氨氮10。如果是膜出水,建议监控生化池进出水氨氮变化。
2、 ...

硝化末端是10  
回复

使用道具 举报

tkp2230235 | 2020-6-27 15:12:25 | 显示全部楼层
永久28 发表于 2020-6-13 09:28
不加碱PH自己升到8.3,我只晓得硝化消耗碱度,反硝化会产一半的碱,总量上看也要补碱啊,但也不应该升到8 ...

是个思考方向,氨氮和TN上去了 PH也会上去
回复

使用道具 举报

德助 | 2020-6-27 20:26:32 | 显示全部楼层
有时候事实就是这样的,不用担心,习惯就好:lol
追求卓越,奋勇争先
回复

使用道具 举报

怡然 | 2020-7-4 09:48:14 | 显示全部楼层
硝化菌没有培养出来
回复

使用道具 举报

zxz | 2020-7-8 10:32:38 来自手机 | 显示全部楼层
我们渗滤液处理超滤产水在8左右,应该算正常的
回复

使用道具 举报

李小勇 | 2020-8-25 11:02:50 来自手机 | 显示全部楼层
永久28 发表于 2020-6-13 09:28
不加碱PH自己升到8.3,我只晓得硝化消耗碱度,反硝化会产一半的碱,总量上看也要补碱啊,但也不应该升到8 ...

现在同样遇到这样问题,困惑中?
回复

使用道具 举报

本版积分规则