uasb厌氧罐求助一个问题,谢谢

[复制链接]
查看485 | 回复7 | 2020-6-11 01:18:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图!
今天上班,5号罐调试进水,流量5m³,进了4个小时,晚上20.30关闭进水
晚上10点过巡检,正常,数据为,0
晚上12点交班后,同事发现进水流量计为负数10m³/h

请问这是什么误操作,以前从来没这样过。
工艺流程为调节池>泵房>5号uasb罐
液位正常,设计正常,以前正常运行没出现过这个情况,5号罐水位正常。
wechat_upload15918093485ee11544590fa
wechat_upload15918093655ee11555f2d9e
wechat_upload15918093745ee1155eee83a
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2020-6-11 07:31:03 来自手机 | 显示全部楼层
这个找流量计厂家,你会得到一个详细的答案
回复

使用道具 举报

皮皮虾 | 2020-6-11 08:03:46 | 显示全部楼层
负数,是水倒流了吗:o
回复

使用道具 举报

王续 | 2020-6-11 08:22:28 来自手机 | 显示全部楼层
累计流量没啥变化。只是瞬时流量变为负数,估计是有干扰。具体问问流量计厂家?
回复

使用道具 举报

韩谦 | 2020-6-11 09:50:45 来自手机 | 显示全部楼层
曹佩 发表于 2020-6-11 07:31
这个找流量计厂家,你会得到一个详细的答案

水是倒流了的哦,管道有水声
回复

使用道具 举报

韩谦 | 2020-6-11 09:51:52 来自手机 | 显示全部楼层
皮皮虾 发表于 2020-6-11 08:03
负数,是水倒流了吗

是的,突然出现,但是不排除接班同事误操作
回复

使用道具 举报

古细菌 | 2020-6-11 10:01:54 来自手机 | 显示全部楼层
倒灌呗,你看总流量  还有2立方,说明表没问题,倒灌实锤了
回复

使用道具 举报

keepcalmandcarr | 2024-6-20 16:24:11 | 显示全部楼层
没有接地线。。
回复

使用道具 举报

本版积分规则