11千瓦罗茨风机,变频器最低可以调到多少?

[复制链接]
查看1250 | 回复13 | 2021-11-3 13:01:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,生化池罗茨风机风量有点大,电机不是变频电机,但装有变频器,请问一下,变频最低调到多少,现在多余的风量从放空管排走,噪音太大,谢谢😊
回复

使用道具 举报

白立芝(丽白风机) | 2021-11-4 02:51:44 来自手机 | 显示全部楼层
变频可以调40,赫兹,
皮带联动的  可以通过大小皮带轮来调节转速 继而降低转速 调小风量
回复

使用道具 举报

一步一步 | 2021-11-4 07:54:29 来自手机 | 显示全部楼层
白立芝 发表于 2021-11-4 02:51
变频可以调40,赫兹,
皮带联动的  可以通过大小皮带轮来调节转速 继而降低转速 调小风量 ...

谢谢,你说的是更换机头上的皮带轮?
回复

使用道具 举报

白立芝(丽白风机) | 2021-11-4 08:22:33 来自手机 | 显示全部楼层
加大电机轮  最合理   也可以减小风机轮  但是两侧轮子都缩小  加大负荷  不如加大
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2021-11-4 08:56:28 来自手机 | 显示全部楼层
白立芝 发表于 2021-11-4 02:51
变频可以调40,赫兹,
皮带联动的  可以通过大小皮带轮来调节转速 继而降低转速 调小风量 ...

白姐姐,如果使用变频电机,频率可以调到多少,有的厂家说频率过风机转速慢会导致齿轮挂不上油,减少风机使用寿命
回复

使用道具 举报

白立芝(丽白风机) | 2021-11-4 09:40:16 来自手机 | 显示全部楼层
曹佩 发表于 2021-11-4 08:56
白姐姐,如果使用变频电机,频率可以调到多少,有的厂家说频率过风机转速慢会导致齿轮挂不上油,减少风机 ...

那是因为油位线过低  变频电机  20赫兹也行啊
回复

使用道具 举报

一步一步 | 2021-11-4 12:10:34 来自手机 | 显示全部楼层
白立芝 发表于 2021-11-4 09:40
那是因为油位线过低  变频电机  20赫兹也行啊

相同千瓦,变频电机能比非变频电机价格差多少?
回复

使用道具 举报

马琦(宜兴名业 | 2022-6-18 15:41:06 来自手机 | 显示全部楼层
要看转速的
回复

使用道具 举报

神经蛙94675 | 2022-6-25 11:19:11 来自手机 | 显示全部楼层
白立芝(丽白风机) 发表于 2021-11-4 09:40
那是因为油位线过低  变频电机  20赫兹也行啊

额,是不是说一般不要低于设备功率30%对设备比较好
回复

使用道具 举报

一心向北 | 2022-6-25 13:27:26 来自手机 | 显示全部楼层
不管是泵还是风机,变频的调节范围一般是15-48赫兹之间都可调
回复

使用道具 举报

本版积分规则