缺氧池搅拌机自动停止运行有哪些原因?

[复制链接]
查看664 | 回复8 | 2021-10-23 09:48:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询缺氧池搅拌机自动停止运行的原因,自动停止的时候几台搅拌机都是同时停止运行
回复

使用道具 举报

奥伯尔环保-竺 | 2021-10-23 18:36:09 来自手机 | 显示全部楼层
1.设置自动运行了吗?比如按时间要求运行,时间到了,就都停了。
2.是不是建设时电缆线径不够,导致跳闸。
3.其中有一台设备漏电进水了,导致总开关跳闸。
回复

使用道具 举报

echosorrow | 2021-10-24 16:53:49 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题就得问电工了,还有看看系统程序设置问题
回复

使用道具 举报

污师界的菌种师 | 2021-10-24 18:06:56 来自手机 | 显示全部楼层
可能是其中一台漏电了,保护了
回复

使用道具 举报

順风逆流 | 2021-11-8 09:44:38 来自手机 | 显示全部楼层
你的提问一点营养都没有,液下搅拌器都有温度上限保护的,看下池温是否在搅拌器的设计温度范围内,还有一个就是找电工解决
回复

使用道具 举报

阿森 | 2021-11-14 20:30:36 来自手机 | 显示全部楼层
1查自控:该搅拌机参与的程控;
2查电机:绝缘是否良好
回复

使用道具 举报

Cxks | 2021-11-28 08:57:45 来自手机 | 显示全部楼层
电流过大也会停(保护跳闸)
回复

使用道具 举报

Cxks | 2021-11-28 08:59:23 来自手机 | 显示全部楼层
密封漏水也会跳
回复

使用道具 举报

leonxis | 2022-1-6 14:23:00 | 显示全部楼层
1、自控定时断电
2、漏水跳闸
3、负载过大,设备选型不当或者老化
回复

使用道具 举报