污水脱氮工艺求助

[复制链接]
查看1205 | 回复42 | 2020-6-8 21:33:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前使用厌氧+好氧处理工艺,没有缺氧池,经初步物理沉淀后硝酸盐氮在250mg/l,氨氮300mg/l,后续好氧池内青苔很多,有什么合适的脱氮工艺选择
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2020-6-8 21:46:27 来自手机 | 显示全部楼层
原水水质具体指标说一下
回复

使用道具 举报

墨箫子 | 2020-6-8 23:46:42 来自手机 | 显示全部楼层
好氧有回流吗
回复

使用道具 举报

飞鱼 | 2020-6-9 10:09:49 来自手机 | 显示全部楼层
好氧有回流,原水没有cod,电导率有时候会大于25000,氯离子能达到5000
回复

使用道具 举报

风采 | 2020-6-9 11:30:42 来自手机 | 显示全部楼层
氯离子都五千了,生化就难做了,考虑把氯离子降下去吧,要除硝酸盐氮还要外加碳源才行
回复

使用道具 举报

飞鱼 | 2020-6-9 14:53:03 来自手机 | 显示全部楼层
氯离子有没有好的方法降解
回复

使用道具 举报

易鹏 | 2020-6-11 06:22:44 来自手机 | 显示全部楼层
飞鱼 发表于 2020-6-9 14:53
氯离子有没有好的方法降解

你这重点不是降氯离子,主要目标还是降总氮和氨氮,原水没有COD,也没有缺氧池,就必须另外设反硝化装置了
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2020-6-11 07:33:16 来自手机 | 显示全部楼层
风采 发表于 2020-6-9 11:30
氯离子都五千了,生化就难做了,考虑把氯离子降下去吧,要除硝酸盐氮还要外加碳源才行 ...

降氯离子的方法没有一个便宜的
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2020-6-11 07:33:45 来自手机 | 显示全部楼层
易鹏 发表于 2020-6-11 06:22
你这重点不是降氯离子,主要目标还是降总氮和氨氮,原水没有COD,也没有缺氧池,就必须另外设反硝化装置 ...

易兄说的很对
回复

使用道具 举报

狂奔的蜗牛 | 2020-6-11 07:46:19 来自手机 | 显示全部楼层
风采 发表于 2020-6-9 11:30
氯离子都五千了,生化就难做了,考虑把氯离子降下去吧,要除硝酸盐氮还要外加碳源才行 ...

我们菌种可以耐8000的盐度