关于出水总氮超标的几种情况分析

  [复制链接]
久瘾成患 | 2021-10-12 15:13:58 | 显示全部楼层
鹰击-18 发表于 2021-9-30 11:33
曹老师,你说的第2种情况1有些看不懂。

意思就是   内回流太少了导致好氧段的氨氮浓度太高没法完成硝化  导致超标  不过这个一般都是先氨氮炸了  
回复

使用道具 举报

hhc愿时光不老 | 2021-10-12 21:53:13 来自手机 | 显示全部楼层
第二种情况 看不懂啊   也不容易理解!
回复

使用道具 举报

hhc愿时光不老 | 2021-10-12 21:54:46 来自手机 | 显示全部楼层
内回流小 影响反硝化啊  怎么氨氮会升高啊
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2021-10-13 08:01:07 来自手机 | 显示全部楼层
hhc愿时光不老 发表于 2021-10-12 21:54
内回流小 影响反硝化啊  怎么氨氮会升高啊

缺氧池出水的氨氮是进水和回流所决定的
回复

使用道具 举报

你的选择 | 2021-10-13 10:26:49 | 显示全部楼层
学习                                             
回复

使用道具 举报

干了这碗恒河水 | 2021-10-14 13:27:40 来自手机 | 显示全部楼层
曹佩 发表于 2021-10-13 08:01
缺氧池出水的氨氮是进水和回流所决定的

氨氮升高一般不是硝化不好么?拉爆风机氨氮变硝氮。内回流不够情况不应该是出水总氮超标,氨氮较低么?氨氮高低由进水决定能理解,内回流能影响不是很懂,求老师解。
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2021-10-15 08:00:28 来自手机 | 显示全部楼层
干了这碗恒河水 发表于 2021-10-14 13:27
氨氮升高一般不是硝化不好么?拉爆风机氨氮变硝氮。内回流不够情况不应该是出水总氮超标,氨氮较低么?氨 ...

你看一下第二种情况的条件假设
回复

使用道具 举报

干了这碗恒河水 | 2021-10-15 08:17:00 来自手机 | 显示全部楼层
曹佩 发表于 2021-10-15 08:00
你看一下第二种情况的条件假设

谢谢老师,明白了
回复

使用道具 举报

rightnow, | 2021-10-17 22:24:35 来自手机 | 显示全部楼层
反硝化的碳氮比要多少才是够呢
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2021-10-18 07:21:17 来自手机 | 显示全部楼层
rightnow, 发表于 2021-10-17 22:24
反硝化的碳氮比要多少才是够呢

工艺条件不同,操作水平不同,COD/TN从4-10:1不等,我见过最高的得16:1