乡镇水厂整改调试八、九天一起走

[复制链接]
查看844 | 回复3 | 2020-6-2 19:37:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天去另一个水厂调试了(那边出点意外,后续分享大家)
转入正题:
1、第八天进了20m3水后发现系统运行正常可以满足少量连续进水条件,第九天开始尝试少量连续进水10m3/h(设计流量500m3/d);
2、昨天到另外一个厂调试,今天回来发现硝化液回流泵管线脱落,导致出水总氮有点偏高18.84mg/L;
3、SV30上清液泥水分离清晰,与第四、五、六天对比明显要好很多;
4、填料挂膜较好,填料上菌种附着可见;
5、膜池洗膜后,检验效果,利用员工的一句话“现在一台产水泵比四台产水降都大”;
将出水数据与出水口照片分享大家!
总氮看明天了结果😅 😁 😁 😁
wechat_upload15910974785ed63886f1e5a
wechat_upload15910974795ed6388727b36
wechat_upload15910974795ed638874a5b4
wechat_upload15910974795ed6388777f2b
wechat_upload15910974795ed63887a2583
wechat_upload15910974795ed63887c858a
wechat_upload15910974795ed63887e9463
wechat_upload15910974805ed638881c228
wechat_upload15910974805ed6388840795
回复

使用道具 举报

小污师护水清 | 2020-6-2 20:05:28 来自手机 | 显示全部楼层
污水处理,我们是专业的👏 👏 👏
回复

使用道具 举报

帅大叔 | 2020-6-2 21:16:29 来自手机 | 显示全部楼层
小污师护水清 发表于 2020-6-2 20:05
污水处理,我们是专业的👏 👏 👏

庆幸有你陪伴,🙏 🙏 非常感谢
回复

使用道具 举报

焰火 | 2020-6-4 09:58:44 | 显示全部楼层
学习了,请问悬挂式填料,测sv30与活性污泥的区别
回复

使用道具 举报