检测SV30,泥水分离明显好于昨天,上清液清澈;

取SV30上清液进行氨氮检测,氨氮由16.45mg/L降至2.66mg/L(闷曝24小时后数据);

由于现场没有显微镜无法做镜检,调试过程中做个镜检还是有必要的,可通过显微镜观察到初期菌种以及菌胶团情况;

检测好氧池溶解氧3-4mg/L(由于风机风量较大无变频器无排气管,调试前期建议大家将溶解性控制在2-3mg/L;

增加进水流量计一台,为投加碳源以及统计水量做准备;

膜池昨天次氯酸钠浸泡后,进行了清洗确保后续运行中不掉链子🤗 🤗 ;

明天准备进水了污师兄们,请敬请期待!谢谢大家关注和支持!
wechat_upload15908516185ed27822829ba
wechat_upload15908516185ed278229d127
wechat_upload15908516185ed27822c60bf
wechat_upload15908517355ed278973ecdc
wechat_upload15908519085ed27944f26ed

评分

参与人数 1污托币 +1 收起 理由
SARAOE + 1 加油!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

古细菌 | 2020-5-30 23:35:03 来自手机 | 显示全部楼层
哎呀,还有在线监控啊,真好
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2020-5-31 21:09:28 来自手机 | 显示全部楼层
现场确实条件差,量筒都没有
回复

使用道具 举报

| 2020-6-1 18:48:23 来自手机 | 显示全部楼层
加油^0^~
回复

使用道具 举报

ytwyl | 2020-12-30 22:31:12 来自手机 | 显示全部楼层
膜清洗,好辛苦啊         
回复

使用道具 举报

柒先生 | 2021-1-9 00:21:02 来自手机 | 显示全部楼层
我们厂也是A2O+MBR工艺,还没这个现场条件好