碳源不足加多少碳源除氮误区C.N.P

  [复制链接]
momo99920 | 2020-12-23 11:48:06 来自手机 | 显示全部楼层
直接算需要去除的残余氮量不就好了,题主的公式中把系统脱除的cod减去是什么意思呢?而且公式中减号的两侧应该要加中括号[]吧。然后 ×水量/1000
回复

使用道具 举报

古细菌 | 2020-12-23 22:34:47 来自手机 | 显示全部楼层
momo99920 发表于 2020-12-23 11:48
直接算需要去除的残余氮量不就好了,题主的公式中把系统脱除的cod减去是什么意思呢?而且公式中减号的两侧 ...

一切以排放标准为指标,所以就有个减去量
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2020-12-24 08:55:35 来自手机 | 显示全部楼层
这个进水指标好奇怪,进水总氮和氨氮差距太大,如果是有机氮,那么A2O工艺还行,如果是硝氮,那么这种水质用A2O就有点过分了,我会用:预脱硝+ A/O,这样可以降低碳源的投加量(这是我已经实践过的结论)
回复

使用道具 举报

F826015 | 2021-2-17 11:47:18 来自手机 | 显示全部楼层
木木 发表于 2020-5-30 21:43
好的,感谢感谢,同时也给污师们一个正确的算法,希望大家不要在走入误区了
(进水总氮-出水总氮)*5-(进水 ...

请问*5,这个5是固定数值还是什么呢?
回复

使用道具 举报

wangx27 | 2021-5-8 14:40:45 来自手机 | 显示全部楼层
按楼主提供的数据,如果进水总氮就20,理论上是不是就不缺碳源了?
回复

使用道具 举报

逢春 | 2023-8-9 00:20:04 来自手机 | 显示全部楼层
您好,这个进水是进入缺氧池的指标,出水是二沉池的指标吗?
回复

使用道具 举报

谭水色变 | 2024-3-12 16:19:18 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2020-5-30 19:35
都不对,而且第一个公式是什么意思?没看懂,正确的算法是这样的公式(先忽略除磷的作用):脱氮需要的COD=( ...

假如说TP低,COD进水高,出水低,这个公式不是成负数了
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2024-3-12 21:04:08 来自手机 | 显示全部楼层
762889 发表于 2024-3-12 16:19
假如说TP低,COD进水高,出水低,这个公式不是成负数了

这个公式主要是在营养比失衡的前提下应用,出水指标正常还投加啥营养
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

本版积分规则