接触氧化池和高效曝气池处理水后总氮值偏高的问题?

[复制链接]
查看804 | 回复8 | 2020-5-28 23:05:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
进水COD在100左右,进水总氮在22左右,经过接触氧化和高效曝气,二沉池后,清水出水总氮值到44,这是什么原因?前几天检测接触氧化(4个池)和高效曝气(2个池)的DO值低至0.2了,现在有后边的4个池子DO涨到4个了,总氮变化是不是跟DO有关?原因是什么?前边的进水是厌氧脱氮罐的出水。:handshake高手给指点一下吧,新手上路。
回复

使用道具 举报

永久28 | 2020-5-29 12:55:20 来自手机 | 显示全部楼层
降低总氮是靠反硝化脱氮,反硝化溶氧控制0.5,我想设计采用接触氧化池和高效曝气的工艺,对总氮要求应该不高吧。厌氧脱氮罐这个东西我不懂,能给我说说原理么?
回复

使用道具 举报

小污师护水清 | 2020-5-29 19:17:34 来自手机 | 显示全部楼层
如果以前正常运行的系统出现这种现象。有可能是负荷冲击,排查一下上游有无偷排。取调节池污水检测一下。正常运行期间调节池处于中液位。发挥调节池的调节能力。建议停止进水焖曝,待溶氧恢复正常后再恢复进水。
回复

使用道具 举报

高难度废水处理 | 2020-5-30 01:51:41 来自手机 | 显示全部楼层
看这数据不正常,看一下前面的总氮数据是否有超标的。总氮经过处理不可能升高,要么就是测量错误。
回复

使用道具 举报

古细菌 | 2020-5-30 23:04:17 来自手机 | 显示全部楼层
我怎么感觉厌氧脱氮罐就是一个反硝化,加了一个回流泵,可能不方便土建就搞成罐子的,还搞了一个高大上的名字啊,
回复

使用道具 举报

可乐瓶 | 2020-5-31 19:55:29 来自手机 | 显示全部楼层
厌氧池出现问题。另外炭源这么少,你不能开成好氧池,减少好氧短,合理配比好氧与缺氧池,也就是硝化与反硝化

回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2020-5-31 20:48:01 来自手机 | 显示全部楼层
你们缺氧池什么情况?内回流开了多少?
回复

使用道具 举报

海宁 | 2020-6-1 05:34:10 来自手机 | 显示全部楼层
可乐瓶 发表于 2020-5-31 19:55
厌氧池出现问题。另外炭源这么少,你不能开成好氧池,减少好氧短,合理配比好氧与缺氧池,也就是硝化与反硝 ...

你是指好氧的进水碳源过少,好痒区也给调成缺氧区吗?这样的因素对总氮有什么影响呢?
回复

使用道具 举报

海宁 | 2020-6-1 05:36:50 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2020-5-31 20:48
你们缺氧池什么情况?内回流开了多少?

缺氧池内回流大概30方/h。其他Cod和PH都还正常。
回复

使用道具 举报