300m3/d一体化生活污水安装调试报告

  [复制链接]
帅大叔 | 2021-5-31 21:11:57 来自手机 | 显示全部楼层
aqqapp@126.com 发表于 2021-5-31 09:27
氨氮试剂盒是什么品牌?

忘记了回去给查查啊
回复

使用道具 举报

高波18855012146 | 2021-6-3 21:22:59 来自手机 | 显示全部楼层
氨氮试纸是陆恒生物
回复

使用道具 举报

不许人间见白头 | 2021-6-17 16:11:08 | 显示全部楼层
茶叶蛋 发表于 2021-5-30 13:31
600的氨氮有把握么,工业硫酸铵

工业硫酸铵就tma没法调试,水量绝对不能超系统容积的80%,超了就抑制。我吐了
回复

使用道具 举报

根源 | 2021-6-18 09:26:05 来自手机 | 显示全部楼层
帅大叔 发表于 2021-5-31 21:11
忘记了,回去给查查啊

陆恒的吧
回复

使用道具 举报

根源 | 2021-6-18 09:30:03 来自手机 | 显示全部楼层
帅哥,总大小300方的一体化,除去沉淀池,设备间,AAO有效池容应该在200左右吧,投了多少吨的脱水污泥
回复

使用道具 举报

打好脱贫攻坚战 | 2021-7-20 22:13:42 来自手机 | 显示全部楼层
根源 发表于 2021-6-18 09:30
帅哥,总大小300方的一体化,除去沉淀池,设备间,AAO有效池容应该在200左右吧,投了多少吨的脱水污泥{:big ...

6吨含水率85%的脱水污泥
回复

使用道具 举报

刘颖 | 2021-7-21 07:15:41 来自手机 | 显示全部楼层
流量计跑负数是怎么回事儿?怎么调整的?我也遇到过?
回复

使用道具 举报

初识世间。 | 2021-8-14 21:44:46 来自手机 | 显示全部楼层
投加玩污泥后直接曝气72小时么,中间需要注意溶解氧么
回复

使用道具 举报

搁浅 | 2021-8-19 13:57:53 | 显示全部楼层
为什么一体化要埋这么深,上面还要加砖砌竖井?这样导致一体化下面的水泵啊,MBR膜今后维修将很不太方便,尤其是膜组器。
回复

使用道具 举报

帅大叔 | 2021-8-23 07:53:47 来自手机 | 显示全部楼层
搁浅 发表于 2021-8-19 13:57
为什么一体化要埋这么深,上面还要加砖砌竖井?这样导致一体化下面的水泵啊,MBR膜今后维修将很不太方便, ...

考虑防冻层,再就是占地问题,也有一体化在地上的
回复

使用道具 举报