园区废水+生活污水总氮提标调试案例

    [复制链接]
大梨 | 2021-9-13 09:01:34 | 显示全部楼层
置顶本版!
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-9-13 09:37:37 来自手机 | 显示全部楼层
大梨 发表于 2021-9-13 09:01
置顶本版!

感谢梨神!!!!
回复

使用道具 举报

唐宋元明清 | 2021-9-22 12:00:50 来自手机 | 显示全部楼层
老哥,你初期降低内回流比,投加碳源,富集反硝化细菌,是在进水的情况下,还是在不进水的情况下?
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-9-23 07:55:49 来自手机 | 显示全部楼层
唐宋元明清 发表于 2021-9-22 12:00
老哥,你初期降低内回流比,投加碳源,富集反硝化细菌,是在进水的情况下,还是在不进水的情况下? ...

进水情况下
回复

使用道具 举报

清风64069 | 2021-9-26 12:59:01 来自手机 | 显示全部楼层
回流到厌氧会影响释磷过程么
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-9-26 13:50:33 来自手机 | 显示全部楼层
清风64069 发表于 2021-9-26 12:59
回流到厌氧会影响释磷过程么

这个仔细看下,对于总磷,有详细的解释
回复

使用道具 举报

糊涂小番茄 | 2021-10-16 15:13:39 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,学习了我也参照调试看看
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-10-16 21:14:39 来自手机 | 显示全部楼层
糊涂小番茄 发表于 2021-10-16 15:13
学习了,学习了我也参照调试看看

共同讨论😁😁😁😁😁
回复

使用道具 举报

糊涂小番茄 | 2021-10-17 07:20:29 来自手机 | 显示全部楼层
永远 发表于 2021-9-26 13:50
这个仔细看下,对于总磷,有详细的解释

好的老师,我们主要是总氮难以去除
回复

使用道具 举报

糊涂小番茄 | 2021-10-17 07:46:45 来自手机 | 显示全部楼层
请教碳源是投加到厌氧区进水口?如果加到预缺氧区进水口如何?我们工艺相似,我五段bardenpho,厌氧区前面加了预缺氧区,也是总氮去除慢的问题。所以控制外回流回流到预缺氧区,增加反硝化,同时碳源投加至外回流出水口,进预缺氧区。内回流回流至缺氧区400%,碳源每天600㎏,但是效果不明显。
wechat_upload1634427984616b6450246e9