你的污水厂也是这种情况吗

  [复制链接]
King王翔天源 | 2022-1-20 09:44:43 来自手机 | 显示全部楼层
1,初格栅拦截出问题
2,泵池大的渣物过多
3,提升泵选型错误。
建议首先清池,在看提升泵效果。
回复

使用道具 举报

阿白85085 | 2022-7-30 07:30:20 来自手机 | 显示全部楼层
粗格栅不能停,要一直开着,停了以后软性垃圾会被水流冲过去,进入泵坑
回复

使用道具 举报

潜水搅拌机南京 | 2022-7-30 09:12:34 来自手机 | 显示全部楼层
考虑更换格栅吧,这不是排污泵的问题
回复

使用道具 举报

阿白85085 | 2022-7-31 06:55:11 来自手机 | 显示全部楼层
这个是粉碎格栅,用户为了省电,没有24小时运行,进水水流把软性垃圾冲击进格栅刀片的缝隙中,粉碎格栅再开的时候就过载了,你这个粗格栅间隙大,不开的时候水流会把软性垃圾冲过去,进入到泵坑,泵再开的时候就容易堵
wechat_upload165922165062e5b69202d04
回复

使用道具 举报

高邮污师 | 2022-9-15 15:37:01 | 显示全部楼层
我们泵站里的泵也是这样  
回复

使用道具 举报

炼艳 | 2022-9-20 08:20:47 来自手机 | 显示全部楼层
前提你需要勤快的收拾格栅机,没有细格栅吗?我们的是总进水口有网格箱,定时提升清理。粗格栅,细格栅
回复

使用道具 举报

Cxks | 2022-10-21 10:06:32 来自手机 | 显示全部楼层
小杰Jay 发表于 2021-5-25 06:46
这粗格删是摆设的吧

格栅有点宽,或者有漏的地方
回复

使用道具 举报

飞牛在天 | 2022-10-21 11:25:26 | 显示全部楼层
粗格栅要经常进行抓渣,检查原设计、安装有没有问题。不把预处理整好,提升泵要吃大亏。我这里的提升泵,从来没有出现过这样严重堵塞的情况。经常这样运行,泵极易出问题。
回复

使用道具 举报

云端 | 2022-10-25 09:45:17 来自手机 | 显示全部楼层
我们以前也是这样,进水泵经常性堵塞,粗格栅经常开开就好了很多。你这前面不加格栅会很麻烦
回复

使用道具 举报

不忘初心13053 | 2022-11-7 16:02:49 | 显示全部楼层
前置格栅机,孔隙10mm,还会堵泵吗?
回复

使用道具 举报