【求老师指导】总氮始终降不下来!!

[复制链接]
泛华保险金融 | 2021-12-17 08:58:22 来自手机 | 显示全部楼层
每6小时投100斤乙酸钠到缺氧区三天搞定
回复

使用道具 举报

往事并不如烟 | 2021-12-17 21:52:24 来自手机 | 显示全部楼层
好氧池溶氧太低
回复

使用道具 举报

某人 | 2021-12-19 14:52:58 来自手机 | 显示全部楼层
T.308791 发表于 2021-12-16 09:02
进水COD太低,这个是肯定需要外加碳源的,不然脱氮原理上就行不通,碳源还是需要持续投加,建议将出水总氮 ...

你好,我用试纸测缺氧池硝酸盐,浓度在50左右,请问这算不算高?
回复

使用道具 举报

T.308791 | 2021-12-21 16:37:17 来自手机 | 显示全部楼层
某人 发表于 2021-12-19 14:52
你好,我用试纸测缺氧池硝酸盐,浓度在50左右,请问这算不算高?

这种情况加大碳源用量,控制合理的消化液回流比,总氮很快就可以降下去的;如果效果不好,可能就是缺氧停留时间不够,具体你计算一下停留时间;或者反硝化效率太低,这种就可以补充反硝化菌种或者拉市政污泥提高反硝化效率。