AO+MBR工艺最近总氮高,请各位老师指教

[复制链接]
德助 | 2020-9-19 23:21:37 | 显示全部楼层
小污师护水清 发表于 2020-9-19 18:48
cod几百,氨氮个位数,我都不敢说话了,我处理污水先降cod再降氨氮。当然降的cod其实是bod。不过既然说到降 ...

是的,渗滤液的COD靠生化做到几百是正常的了
追求卓越,奋勇争先
回复

使用道具 举报

德助 | 2020-9-19 23:23:18 | 显示全部楼层
玲玲 发表于 2020-9-19 18:36
设计是3小时,现在枯水期可以达到10小时。

兄弟,这个时间也太短了吧,是不是搞错了,单位不是按天算吗
追求卓越,奋勇争先
回复

使用道具 举报

小污师护水清 | 2020-9-20 06:44:22 来自手机 | 显示全部楼层
玲玲 发表于 2020-9-19 23:05
我这边不测BOD

我的意思是你不要因为cod高而认为不缺碳源,这些cod生物降解不了,所以想要降总氮,需要降多少总氮相应就加总氮数乘以5倍的碳源,不要被cod几百误导了。
回复

使用道具 举报

『空』 | 2020-9-20 07:00:11 来自手机 | 显示全部楼层
为什么内回流那么高
回复

使用道具 举报

玲玲 | 2020-9-20 07:13:52 来自手机 | 显示全部楼层
lvjian223 发表于 2020-9-19 19:26
3小时也太短了吧,我以为是3天呢

😃,是3天
回复

使用道具 举报

玲玲 | 2020-9-20 07:19:03 来自手机 | 显示全部楼层
德助 发表于 2020-9-19 23:21
是的,渗滤液的COD靠生化做到几百是正常的了

为什么是正常的呢?
回复

使用道具 举报

玲玲 | 2020-9-20 07:23:54 来自手机 | 显示全部楼层
德助 发表于 2020-9-19 23:23
兄弟,这个时间也太短了吧,是不是搞错了,单位不是按天算吗

😃 ,是3天
回复

使用道具 举报

德助 | 2020-9-20 09:53:51 | 显示全部楼层
玲玲 发表于 2020-9-20 07:19
为什么是正常的呢?

每类水的生化处理效果都是不一样的,哪能都和生活污水一样靠生化做到50以下
追求卓越,奋勇争先
回复

使用道具 举报

玲玲 | 2020-9-20 10:42:28 来自手机 | 显示全部楼层
『空』 发表于 2020-9-20 07:00
为什么内回流那么高

因为进水了少了😃
回复

使用道具 举报

勇琪 | 2020-9-20 12:53:59 来自手机 | 显示全部楼层
内回流这么高,测一下缺氧反硝化池的溶解氧是不是在0.6以下,高于0.6,加的碳源都被碳化了,另外反硝化碳氮比至少4倍以上,建议超越一些原水到反硝化,增加碳源。
回复

使用道具 举报

本版积分规则