关于低负荷生化池运行的思考

  [复制链接]
古细菌 | 2020-9-5 12:18:36 来自手机 | 显示全部楼层
未征 发表于 2020-9-4 06:26
您这进水氨氮还好,我这农污基本进水COD120左右,氨氮60左右,总氮没条件测,总磷7左右,别说排泥了,污泥 ...

搞点豆渣 😂
回复

使用道具 举报

安静的我 | 2020-9-5 14:41:21 来自手机 | 显示全部楼层
污水统领 发表于 2020-9-4 09:42
请教一下:进水总磷0.0    出水总磷为啥0.097?

进出水显示数据是不是同一时间段?我看不懂
回复

使用道具 举报

土豆也是逗 | 2020-9-7 23:26:16 来自手机 | 显示全部楼层
出水测出来总磷,可能是曹老师外加的,要不然没磷也不行啊!😂
回复

使用道具 举报

猛牛 | 2020-9-8 08:38:25 | 显示全部楼层
和楼主讨论一个问题,我这里也是不排泥,2年了,出水悬浮物基本在在30左右,进水20左右,COD200多,可不可以这样认为:过度氧化造成污泥产生量较少,另外悬浮物高是不是可以认为是排泥?
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2020-9-8 13:09:38 来自手机 | 显示全部楼层
猛牛 发表于 2020-9-8 08:38
和楼主讨论一个问题,我这里也是不排泥,2年了,出水悬浮物基本在在30左右,进水20左右,COD200多,可不可 ...

你这样子理解没毛病
回复

使用道具 举报

位仔 | 2020-9-16 03:08:37 来自手机 | 显示全部楼层
这个可以看作是SRT无穷大吗?
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2020-9-16 16:24:07 来自手机 | 显示全部楼层
位仔 发表于 2020-9-16 03:08
这个可以看作是SRT无穷大吗?

因为出水带悬浮物,所以不能认为是无穷大
回复

使用道具 举报

刘坤 | 2020-12-3 14:49:58 来自手机 | 显示全部楼层
根据现场实际才是王道 我之前有个项目长期SV98 99,SVI200多,也并没有问题。
回复

使用道具 举报

风采 | 2021-5-29 17:14:15 来自手机 | 显示全部楼层
曹老师,至于低负荷运行会造成污泥解絮等情况,我现在再加碳源,两段AO工艺,虽然投加了碳源但是都被反硝化消耗的差不f多了,进去好氧池cod只有70多,这个算低负荷运行吗?数据什么的都非常好,唯独就是二沉池混浊,ss高的不行,感官上就过不去了,有什么办法能提高二沉的沉降性吗
回复

使用道具 举报

陈明℡ | 2021-7-27 11:30:11 | 显示全部楼层
我不知道长时间低负荷下,你的总氮是怎么去除的?你的总氮去除量这么好,碳源也不够啊,此外长期低负荷下,曝气池的溶解氧肯定很高啊,这种情况下污泥不会出现老化的现象吗?