A2O工艺,进水PH8.0左右,出水PH以前在8.2左右

[复制链接]
Secretariat | 2022-10-14 12:50:27 来自手机 | 显示全部楼层
没有如果 发表于 2022-10-14 10:21
前端只有调节池和UASB,前端运行了5年了,没加过药剂。调节池COD只有15000-18000 ...

UASB运行状况呢,去除率怎么样
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

SuperKingW65843 | 2022-10-14 13:34:34 来自手机 | 显示全部楼层
没有如果 发表于 2022-10-14 10:19
磷酸盐么?内回流还可以加一半,外回流是吧超滤都开启加大超滤浓水回流么?排泥的话我每天都在往厌氧补硝 ...

磷酸氢二钠或者磷酸二氢钾,排泥是往浓缩池然后脱水外运,因为你那有一部分死泥了,我觉得置换出来比较好
回复

使用道具 举报

没有如果 | 2022-10-14 14:49:45 来自手机 | 显示全部楼层
Secretariat 发表于 2022-10-14 12:50
UASB运行状况呢,去除率怎么样

产气量较小,去除率只有70左右
回复

使用道具 举报

没有如果 | 2022-10-14 14:50:57 来自手机 | 显示全部楼层
SuperKingW65843 发表于 2022-10-14 13:34
磷酸氢二钠或者磷酸二氢钾,排泥是往浓缩池然后脱水外运,因为你那有一部分死泥了,我觉得置换出来比较好 ...

每天脱个20吨左右干泥应该差不多吧,我主要是怕污泥浓度降得快
回复

使用道具 举报

SuperKingW65843 | 2022-10-14 15:23:32 来自手机 | 显示全部楼层
没有如果 发表于 2022-10-14 14:50
每天脱个20吨左右干泥应该差不多吧,我主要是怕污泥浓度降得快

做沉降比时多注意死泥的量,按需排泥
回复

使用道具 举报

游泳选手 | 2022-10-19 13:24:02 | 显示全部楼层
没有如果 发表于 2022-10-14 10:15
污泥浓度已经18-20了,加碳源的意思是进水COD低了么?但是我出水COD还是比较高啊,1700-1800啊 ...

污泥浓度有点高了,建议降低一些吧。
加碳源的意思是,为了调反硝化,补充碱度,如果COD高,是没有必要的。
回复

使用道具 举报

流浪篝火者 | 2022-10-19 14:08:41 来自手机 | 显示全部楼层
他们加碳源意思是提供营养物质,提高活性污泥污泥量,(好比人打葡萄糖)你这边这样易把污泥搞掉,在高浓度下F·B产气,后面泥都没有了,营养比失衡,不能形成自身细胞结构。
回复

使用道具 举报