出水总氮高,降不下去

[复制链接]
。234071 | 2022-10-13 09:17:02 来自手机 | 显示全部楼层
检测一下缺氧区前段或者中端硝态氮,如硝态氮含量还很高说明碳源不足或者污泥反硝化速率下降其包括温度的变化,溶解氧的变化等等,如果与氨氮接近就说明内回流不足。
回复

使用道具 举报

Never30275 | 2022-10-13 22:23:29 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2022-10-12 07:23
缺氧池的溶解氧也没什么问题吧?那就把碳氮比再提高点

溶解氧很低,0.5以下。就是不想再提高碳源了,成本太高,想着还有其他办法没有?
回复

使用道具 举报

Never30275 | 2022-10-13 22:25:06 来自手机 | 显示全部楼层
。234071 发表于 2022-10-13 09:17
检测一下缺氧区前段或者中端硝态氮,如硝态氮含量还很高说明碳源不足或者污泥反硝化速率下降其包括温度的变 ...

这到是个办法,不过不太理解最后一句话的意思“如果与氨氮接近就说明内回流不足”
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-10-14 08:36:12 | 显示全部楼层
Never30275 发表于 2022-10-13 22:23
溶解氧很低,0.5以下。就是不想再提高碳源了,成本太高,想着还有其他办法没有? ...

内回流目前也是全开了吗
回复

使用道具 举报

随云入月 | 2022-10-14 09:13:06 来自手机 | 显示全部楼层
我这也是,这几天温度降了有4度,乙酸钠翻了翻了,打算提污泥浓度了
回复

使用道具 举报

赵395463 | 2022-10-14 15:25:49 来自手机 | 显示全部楼层
内外回流全开导致停留时间减少,建议减少外回流,内回流开到最大
回复

使用道具 举报

赵395463 | 2022-10-14 15:27:34 来自手机 | 显示全部楼层
内外回流全开,会导致停留时间减少,建议减少外回流,内回流开到最大
回复

使用道具 举报

陈289809 | 2022-10-16 18:36:01 来自手机 | 显示全部楼层
像是内回流不够
回复

使用道具 举报

。234071 | 2022-10-17 20:35:11 来自手机 | 显示全部楼层
Never30275 发表于 2022-10-13 22:25
这到是个办法,不过不太理解最后一句话的意思“如果与氨氮接近就说明内回流不足” ...

氨氮与总氮接近说明内回流回过来的硝态氮全部反应了,剩下的全是原水的氨氮
回复

使用道具 举报

不留遗憾^_^ | 2022-10-18 14:11:19 来自手机 | 显示全部楼层
你这个内回流比是多少,缺氧末硝氮1-2说明你的反硝化效果很好,加大点内回流量看看吧,溶解氧控制的应该不高。