调试初期总磷降下来氨氮总氮几乎无去除

[复制链接]
故国有明 | 2022-7-11 08:57:08 | 显示全部楼层
A^0^游侠 发表于 2022-7-10 21:31
适当减小内回流增加碱度和提高泥量

请问减小内回流的目的是什么呢
回复

使用道具 举报

故国有明 | 2022-7-11 08:57:41 | 显示全部楼层
A韬光养晦 发表于 2022-7-11 07:49
内回流比400%是什么意思 四个回流管吗

不是,就是内回流量是进水的四倍
回复

使用道具 举报

A韬光养晦 | 2022-7-11 09:36:58 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢您的答疑解惑
回复

使用道具 举报

sincerely | 2022-7-11 10:35:12 来自手机 | 显示全部楼层
江苏泰州,欢迎来拉接种污泥,哈哈。
系统先考虑硝化,氨氮都不动,加泥吧。
回复

使用道具 举报

kogkog007 | 2022-7-11 10:47:17 | 显示全部楼层
污泥浓度太低了子再投些泥吧,先把污泥浓度培养起来
回复

使用道具 举报

文超 | 2022-7-12 11:14:27 | 显示全部楼层
有可能是污泥浓度低,溶解氧过高,硝化菌不生长吧
回复

使用道具 举报

无趣先生(张永 | 2022-7-12 12:26:31 来自手机 | 显示全部楼层
增加碳源用量,你的葡萄糖估计也不会纯品
回复

使用道具 举报

A擅解人意~ | 2022-7-12 22:54:45 来自手机 | 显示全部楼层
故国有明 发表于 2022-7-11 08:57
请问减小内回流的目的是什么呢

降低你的c od的消耗速率吧
回复

使用道具 举报

陈明℡ | 2022-7-12 23:46:07 来自手机 | 显示全部楼层
你的进水c/n太低了,污泥曝气充足的情况下,硝化菌是可以繁殖的,但是硝化菌没办法沉降下去(异养菌太少,硝化菌没有附着的地方),导致随着出水跑掉了。因为硝化繁殖跟不上排出的速度,导致水池里没有硝化菌了。溶解氧又是过剩的,导致异养菌内源呼吸严重,污泥长不起来。建议好氧池投加填料给硝化菌一个附着的地方,这样氨氮去除就有保障了,如果要去除总氮,需要投加相应的碳源。
回复

使用道具 举报

故国有明 | 2022-7-13 06:43:16 | 显示全部楼层
陈明℡ 发表于 2022-7-12 23:46
你的进水c/n太低了,污泥曝气充足的情况下,硝化菌是可以繁殖的,但是硝化菌没办法沉降下去(异养菌太少,硝 ...

谢谢您详细的分析,我们好氧池里有填料,之前可能就是靠填料上的膜去除的,后来长时间不进水膜也脱落了
回复

使用道具 举报