微信扫一扫,快速登录
蓝海67007 发表于 2022-2-18 09:56 是的,和同事一起排查,都认为是吸程不够引起的现在就是想怎么解决,你说的方法都试过,水就在管道中部, ...
使用道具 举报
涤生(昊) 发表于 2022-2-18 09:17 直接连管子和你中间卡壳个东西再连接,效果能一样吗?
Trouble-Q 发表于 2022-2-18 11:42 加个引水罐?
蓝海67007 发表于 2022-2-19 13:34 请问这个引水罐是将水引入至泵腔内还是怎么的,请问其工作原理是什么? ...
蓝海67007 发表于 2022-2-19 13:33 那换句话说就是减少局部水损?
泊静志远 发表于 2022-2-19 14:11 采用真空引水罐引水,就是在水池和泵之间的吸入管路上安装一个密封的水罐(箱),在启动水泵之前,注满真 ...
涤生(昊) 发表于 2022-2-19 14:49 对,现在问题排查出来了吗?
leonxis 发表于 2022-2-18 14:21 从理论上来说,一台泵的吸程最多也就7米,你的泵高4米,也就是说前端压损最多3米,也就是0.03mpa的负压 ...
蓝海67007 发表于 2022-2-21 09:01 有个疑惑,就是引水罐如果不能降低真空泵的吸程,那么装引水罐的目的是什么,单纯的装一罐子水而已吗?假 ...