应急泵站运营问题

[复制链接]
future | 2021-1-5 22:01:13 来自手机 | 显示全部楼层
涤生(昊) 发表于 2021-1-5 21:17
c:n比勉强够用, 就是说碳源有点紧凑,你懂的, 氮不达标你就要考虑考虑反硝化的效果和工艺控制的问题了, ...

氨氮超标,总氮不考核
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2021-1-5 22:09:15 来自手机 | 显示全部楼层
future 发表于 2021-1-5 22:01
氨氮超标,总氮不考核

硝化和反硝化的控制,就是说好氧和缺氧的控制是关键
回复

使用道具 举报

xichengdong | 2021-1-5 23:53:54 | 显示全部楼层
碱度够用么?
回复

使用道具 举报

future | 2021-1-6 08:51:49 来自手机 | 显示全部楼层
xichengdong 发表于 2021-1-5 23:53
碱度够用么?

不够,每天加碳酸氢钠
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2021-1-6 09:40:26 来自手机 | 显示全部楼层
一体化污水处理设备,这种水质,这个停留时间,是玩儿的吗?
回复

使用道具 举报

future | 2021-1-6 11:21:21 来自手机 | 显示全部楼层
曹佩 发表于 2021-1-6 09:40
一体化污水处理设备,这种水质,这个停留时间,是玩儿的吗?

没办法,我也不知道他们怎么考虑的
回复

使用道具 举报

future | 2021-1-6 11:22:40 来自手机 | 显示全部楼层
曹佩 发表于 2021-1-6 09:40
一体化污水处理设备,这种水质,这个停留时间,是玩儿的吗?

设计进水氨氮是55,平时实际进水氨氮40-56,我上面写的数字稍微偏高
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-1-6 11:24:28 来自手机 | 显示全部楼层
目前这套工艺参数,这个水质,这个要求。要做到达标,对于调试运行人员考验比较大。污泥浓度现在多少?
回复

使用道具 举报

洋708915 | 2021-1-6 11:24:29 来自手机 | 显示全部楼层
future 发表于 2021-1-5 22:00
A池也是很高,但是不好调,A池2-3

你这个系统现在是完全硝化啊,怎么会控制不住溶解氧呐,少开一个风机,或者开点放空,你这个应该是反硝化不够导致缺氧不消耗COD,然后COD进入曝气池了,导致硝化菌不占优势了,把溶解氧控制下来就大差不差了
回复

使用道具 举报

future | 2021-1-6 11:50:13 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2021-1-6 11:24
目前这套工艺参数,这个水质,这个要求。要做到达标,对于调试运行人员考验比较大。污泥浓度现在多少? ...

污泥浓度9500-10000
回复

使用道具 举报

本版积分规则