出水总氮高,降不下去

[复制链接]
Never30275 | 2022-10-11 09:39:12 来自手机 | 显示全部楼层
多多 发表于 2022-10-11 07:20
内回流泵好着没?

内回流泵好着呢,查了设备都正常
回复

使用道具 举报

Never30275 | 2022-10-11 09:51:22 来自手机 | 显示全部楼层
小污师护水清 发表于 2022-10-11 08:51
回流量不够?溶氧控制的偏低,会不会是亚硝态氮导致的?个人猜测。供参考。 ...

亚硝态氮很低,0.00几
回复

使用道具 举报

Never30275 | 2022-10-11 13:46:31 来自手机 | 显示全部楼层
西楼 发表于 2022-10-11 08:26
进水总氮多少呢?

进水总氮38
回复

使用道具 举报

Never30275 | 2022-10-11 13:47:20 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2022-10-11 08:41
最近温度咋样呢

国庆期间降温,水温低了三度
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-10-11 14:05:02 | 显示全部楼层
Never30275 发表于 2022-10-11 13:47
国庆期间降温,水温低了三度

那还好,水量上面没什么波动吧 水质也是一样吗
回复

使用道具 举报

菜头Len | 2022-10-11 19:36:30 | 显示全部楼层
缺氧单元硝态氮低,好氧单元硝态氮高,继续加大回流量,将好氧的硝态氮到缺氧内转为氮气去除总氮
回复

使用道具 举报

Never30275 | 2022-10-11 21:05:21 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2022-10-11 14:05
那还好,水量上面没什么波动吧 水质也是一样吗

水量很稳定,进水指标也很稳定
回复

使用道具 举报

Never30275 | 2022-10-11 21:06:02 来自手机 | 显示全部楼层
菜头Len 发表于 2022-10-11 19:36
缺氧单元硝态氮低,好氧单元硝态氮高,继续加大回流量,将好氧的硝态氮到缺氧内转为氮气去除总氮 ...

好氧回流全开,已经最大了。外回流也全开了
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-10-12 07:23:55 | 显示全部楼层
Never30275 发表于 2022-10-11 21:05
水量很稳定,进水指标也很稳定

缺氧池的溶解氧也没什么问题吧?那就把碳氮比再提高点
回复

使用道具 举报

A^0^游侠 | 2022-10-12 15:54:23 来自手机 | 显示全部楼层
检查一下缺氧池的溶解氧
学习是对自己最好的投资。
回复

使用道具 举报