好氧池末端把曝气关了,是否正确呢?

[复制链接]
A^0^游侠 | 2022-3-27 22:15:48 来自手机 | 显示全部楼层
问题大了,几个问题,好氧全关了曝气产生了厌氧反应,活性污泥发黑充氧不足。膜池曝气小也容易让膜堵塞结垢。遇进水充击,各单元都难抵疫。
学习是对自己最好的投资。
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-3-28 08:08:19 | 显示全部楼层
膜池的不建议调小,膜对曝气是有要求的。
回复

使用道具 举报

Mr.康 | 2022-3-28 11:36:35 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2022-3-28 08:08
膜池的不建议调小,膜对曝气是有要求的。

膜池曝气调小后,这几天产水明天下降了。现在调大了,产水恢复正常。
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-3-28 11:38:28 | 显示全部楼层
Mr.康 发表于 2022-3-28 11:36
膜池曝气调小后,这几天产水明天下降了。现在调大了,产水恢复正常。

那是肯定了。
回复

使用道具 举报

Mr.康 | 2022-3-28 11:38:47 来自手机 | 显示全部楼层
李先笙 发表于 2022-3-27 19:58
中段也可以关啊

中端的不敢关,怕影响硝化了。
回复

使用道具 举报

小污师护水清 | 2022-3-28 12:18:48 来自手机 | 显示全部楼层
好氧池末端关曝气的前提是好氧池末端有潜水搅拌。因为曝气有搅拌和供氧两个作用。没有搅拌了,污泥长时间堆积,就会出现黑色块状污泥上浮也就是死泥的情况,供参考。
回复

使用道具 举报

小污师护水清 | 2022-3-28 12:20:33 来自手机 | 显示全部楼层
膜池曝气关小,如果是膜气洗的曝气,力度不够,膜很容易污堵,注意一下跨膜压差。
回复

使用道具 举报

水处理奥德彪 | 2022-3-28 16:38:08 来自手机 | 显示全部楼层
永远 发表于 2022-3-27 20:04
缺氧池需要氧,好像有点错误吧

是的,不能说缺氧需要溶解氧,而是可以接受0.5以下的氧
回复

使用道具 举报

永远 | 2022-3-28 18:30:43 来自手机 | 显示全部楼层
ChaoSkr 发表于 2022-3-28 16:38
是的,不能说缺氧需要溶解氧,而是可以接受0.5以下的氧

没氧最好的哦!
回复

使用道具 举报

碧海王 | 2022-3-28 21:37:12 来自手机 | 显示全部楼层
永远 发表于 2022-3-28 18:30
没氧最好的哦!

赞成         