垃圾填埋场渗滤液低温启动运行(室外-20℃左右))

[复制链接]
HI873207 | 2022-2-21 16:01:57 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2022-2-21 10:57
赶紧补充吧

请问一般用什么补碱度呢,烧碱、纯碱、小苏打?
补加量大概怎么算呢
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-2-21 16:23:27 | 显示全部楼层
HI873207 发表于 2022-2-21 16:01
请问一般用什么补碱度呢,烧碱、纯碱、小苏打?
补加量大概怎么算呢

补充碳酸钠就行了,具体参考给水排水设计手册第五册
回复

使用道具 举报

最初印象 | 2022-2-21 21:27:12 来自手机 | 显示全部楼层
HI873207 发表于 2022-2-20 20:40
能分析一进渗滤液之前PH值是怎么低的吗

渗滤液原液ph不高 ,加上RO的水什么意思ph6左右,水解酸化池没用还好用的话应该更低了
回复

使用道具 举报

HI873207 | 2022-2-22 04:59:11 来自手机 | 显示全部楼层
最初印象 发表于 2022-2-21 21:27
渗滤液原液ph不高 ,加上RO的水什么意思ph6左右,水解酸化池没用还好用的话应该更低了 ...

渗滤液PH确实不高。
现场没有水源,到现场前:
1.水解酸化池仅仅注了一点清水(应为原来RO的部分产水)。
2.只往一级加了400方市政污水处理厂的泥水,然后就是偶尔投点糖什么的,一级就没进过渗滤液。就这样一级PH就低。
现场没碳酸钠,
1.现在是往水解池进渗滤液加氢氧化钠调整PH后进入一级A池。
2.现在一级A池有浮渣、一级O池角落有黄色泡沫(O池井口有热气了)。
3.不懂,但是根据进入一级A的渗滤液(昨日12立方)及加入1O的葡萄糖(75公斤)算污泥负荷,根本达不到0.05。
所以根据沉降、池内浮渣等情况可以判断是低负荷、污泥老化、膨胀呢,可不可以先把负荷提升到0.05。还需要做些什么工作呢
回复

使用道具 举报

本版积分规则